Picproje Elektronik Sitesi

ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Otomasyon => Konuyu başlatan: erkan614 - 17 Eylül 2011, 10:36:56

Başlık: ENDA RS485 haberleşme çözüldü
Gönderen: erkan614 - 17 Eylül 2011, 10:36:56
İyi günler.
delta plc ve enda e100 inverteri rs 485 üzerinden haberleştiriyorum.
sürücde pdfde verdiği gibi A1=3 A2=2 b17=1 yaparak haberleşme ayarlarını yaptım
fakat "MODWR K1 H4 D20" komutu ile 0x0004 datasına frekans bilgisini atamıyorum
yardım ederseniz sevinirim.
makineyi dün çalıştırmıştık gerçi işin aceleye düşmesi ise mekanikçi arkadaş motorun gücünü hesaplayamamış elimizdede 1.5kW Delta yok bizde enda taktık vede aldık başımıza sorunu
Başlık: Ynt: ENDA RS485 haberleşme acil yardım 5 saatim kaldı
Gönderen: frederic - 17 Eylül 2011, 14:03:22
MODWR komutu delta harici cihazlar da sorun olabiliyor bazen,bunun yerine RS komutunu deneyebilirsiniz.
Başlık: Ynt: ENDA RS485 haberleşme acil yardım 5 saatim kaldı
Gönderen: erkan614 - 17 Eylül 2011, 16:40:10
daha önce endayı fazla kurcalamadığımdan biraz sıkıntı çektim ama oldu
örnek programı aşagıdadır
http://s2.dosya.tc/server3/EKJrKp/endadene.rar.html