Merhaba,
10 girişli bir devre yapmam lazım fakat 5 adet giriş 220v olacak diğerlerini 5v, sorum su 220v girişte voltaj olup olmadığı pice hangi yolla veririsem daha ii olur?
bana tavsiye edilen 2 örneği vereyim
1-)220V röle kullan NC veya NO uclarınıda pic e ver.
2-) 220V-5V trafo kullan doğrullt optotdan geçir ve pic e ver.
teşekkurler
3-)Doğrudan gerilim bölücü ve zener yardımı ile pic e ver. (Ek tasarım gerektirir.Dikkatli olmak gerekir!!!)
4-)220V'u direk optocoupler'e girip çıkışlarını pic e verebilirsin.(Ek tasarım gerektirir.Dikkatli olmak gerekir!!!)
Önemli bir ayrıntı da 220V da oluşan kesintiyi ne kadar kısa sürede algılaman gerekeceği. 220V'un DC'ye dönüştürülüp PIC ile okunan devrelerde kapasitörlerin deşarj sürelerinden dolayı biraz gecikmeli olacaktır.
Kolay gelsin.
en basit yöntem role kullanmaktır
220 voltluk bir sistemde hız gerektirecek bir durum olacağını sanmıyorum
trafo çok kaba ve masraf olacaktır, tercih yine sizindir ; ayrıca 220 volt kısmını biraz daha açarsanız daha iyi olur yoksa sadece direnc diyot zener gibi komponentlerlede yapmak mümkündür
AC girişli optokuplör kullanılıp faz nötr devre girişinde bırakılıp galvonik izolasyon sağlansa daha iyi olabilirmi?
bencede röle kullanmak daha mantıklı röleyi bağlarsın sistemde 220 volt olduğu sürece pice 1 gönder 220 volt kesildiğinde 0 oluncada istediğin işlemi yapabilirsin
0 gecisi algılatın bence
220V ile yanan tek LED uygumaları var. Eğer bu uygulamalardaki LED yerine optokuplörün LED'i bağlanırsa optokulörün diğer ucundan 220V olup olmadığı bilgisini alabilirsin.
(Bu devreler birkaç kondansatör. direnç ve diyottan oluşuyor.)
İstendiği takdirde işlemcinim yalıtımı açısından tüm girişlerine optokuplör kullanılabilir. Girişler özellikle kutu dışına çıkacaksa, iyi olabilir.
tüm cevaplar için teşekkür ederim...
Arkadaşlar rölenin devamlı çekili kalması uzun sürede sıkıntı yaratırmı peki?
Alıntı yapılan: gokhan1500 - 08 Ekim 2011, 15:41:46
Arkadaşlar rölenin devamlı çekili kalması uzun sürede sıkıntı yaratırmı peki?
Hiç bir sıkıntı çıkartmaz.
sıkıntıyı biraz açmalısınız ne ima etmeye çalıştınız??
Yani röle 1-2 sene veya daha fazla devamlı olarak enerjili kalabilirmi? Bunun rölenin ömrüne etkisi varmıdır?