Bir arkadaş bazı muhitlerde, trafoya yakın yerlerde, gece saatlerinde gerilimin yükselip 270V olabildiğini bildirdi.
Kısa süreli anlık yükselmeler dışında (mikrosaniye gibi) bir kaç dakika hatta bir kaç saat sürebilecek böyle bir durum ortaya çıkabilir mi? Sallamış mıdır?
Arkadaşınız sallamamış,
Gece saat 04:00 civarlarında, üzerinde çalıştığımız bir cihazdaki transformatör çıkışı gerilimden şüphelenerek, multimetre ile 220V hattını ölçtüm ve baya baya sabit 260V gördüm gözlerimle.
Mikrosaniyeler kadar kısa bir süre devam etmediği kesin.
268V ölçtüğümü hatırlıyorum bende...
bende ölçtügüme yüksek diyordum (250v) meger daha yüksekleride varmış :o
Evet kaldığım bölgede de böyle sorunlar sık sık olabiliyor bu yüzden yatarken bazen prizden cihazların fişini çekiyorum. Geçen gün elektrik kesintisinde bir düşüklük vardı ve prizi 93V ölçtüm.