ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Endüstriyel Elektronik => Konuyu başlatan: camby - 10 Mart 2012, 15:07:26

Başlık: Modbus İşletim Hatası Cevabı - Modbus Pool sorunu
Gönderen: camby - 10 Mart 2012, 15:07:26
Modbus pool programından şu veriyi yolluyorum :

01 - 05 - 00 - 07 - 00 - 00 - 2D - CB       : Anlamı, 1.cihaz - 07 adresindeki biti - "0" yap.

07 adresi erişim alanı dışında ve hata kodu yollaması lazım. Cihazdan Modbus Pool'a yolladığım cevap şu şekilde :

01 - 85 - 02 - C3 - 51 : Anlamı, 1 nolu cihaz - (Fonksiyon+128) -  hata kodu 02.

Modbus Pool programı bu cevabı aldığında "Illegal Data Adress" hatası veriyor.

Kullandığım mantıkta bir sorun var mıdır ? Yoksa Modbus Pool programı hata cevabını yorumlayamıyor mu ?
Başlık: Ynt: Modbus İşletim Hatası Cevabı - Modbus Pool sorunu
Gönderen: Klein - 10 Mart 2012, 16:25:41
bir hata yok.
Sen bende böyle bir adres yok diye mesaj gönderiyorsun, modbus poll'da geçersiz adres cevabı geldi diye uyarı veriyor.
Başlık: Ynt: Modbus İşletim Hatası Cevabı - Modbus Pool sorunu
Gönderen: camby - 10 Mart 2012, 16:31:19
hımm çok mantıklı , daha farklı bir uyarı hayal etmişim demek : ) teşekkürler.