Modbus pool programından şu veriyi yolluyorum :
01 - 05 - 00 - 07 - 00 - 00 - 2D - CB : Anlamı, 1.cihaz - 07 adresindeki biti - "0" yap.
07 adresi erişim alanı dışında ve hata kodu yollaması lazım. Cihazdan Modbus Pool'a yolladığım cevap şu şekilde :
01 - 85 - 02 - C3 - 51 : Anlamı, 1 nolu cihaz - (Fonksiyon+128) - hata kodu 02.
Modbus Pool programı bu cevabı aldığında "Illegal Data Adress" hatası veriyor.
Kullandığım mantıkta bir sorun var mıdır ? Yoksa Modbus Pool programı hata cevabını yorumlayamıyor mu ?
bir hata yok.
Sen bende böyle bir adres yok diye mesaj gönderiyorsun, modbus poll'da geçersiz adres cevabı geldi diye uyarı veriyor.
hımm çok mantıklı , daha farklı bir uyarı hayal etmişim demek : ) teşekkürler.