Merhaba
Omron'da DIST komutunun yaptığı işi S7-300' de nasıl yaparım?
DIST (Distribute) komutunun yaptığı işi yazayım
verilen bir değeri, verilen taban adresine, verilen offset değerine yerleştiriyor
mesela değer=15, taban adresi=D0, offset=5 diyelim, taban adresine 5 ekliyor (D0+5 = D4 oluyor) o adrese 15 değerini yüklüyor, D4=15 oluyor
mikroişlemcideki indirect adresleme sanırım
S7-300 help dosyalarına bakınca bi tek MOVE komutunu gördüm, omronda ise verilerle oynamak için birsürü komut var
Mikroişlemcide indirect adresleme mantığı diyorsunuz? Aynı mantık Siemens S7-300'de de mevcut. S7-300'de pointer ve dolaylı adresleme diye aratabilirsiniz. Örnek verecek olursam:
L 8 //ACCU1'e pointer'a yüklemek istediğimiz değeri yükleriz
T MW 2 //Bu değer MW2 Word alanına transfer edilir.
L T [MW 2] //
buldum komutlar library/standart library altındaymış, WRD_TBL komutu benim aradığım komut sanırım