Bir kompanzasyon sisteminde kondansatör ile endüktif yükler rezonansa girerse kompanzasyon yapılmış olur mu?
Benim cevabım olur ama endüktif yük değiştiğinde ne olacak.
Evet olur. Endüktif yük değiştiğinde cosf düşecek, kompansazyon panonuz bunu algılayıp ,
kapasitor çıkaracak veya ilave yapacak.
güç katsayısının tam 1 olma durumu uygulamada karşılaşılan bir durum mudur?
Evet pratikte sık olmasa da karşılaşılan bir durum. Bazı ürünlerle çok iyi endüktif ve kapasitif oranlar yakalamak mümkün olabiliyor. Burada bir arkadaş fotoğraflamış.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1489156587776910&set=pcb.1489156761110226&type=3&theater
çok iyi kompanze etmiş.
Kompanzasyon sektörüne SVC sistemlerinin de dahil olması ile çok güzel oranlar elde edilmeye başlandı. Ama svc li sistemler tek başına kullanılmadığı için en iyi noktalarda değil zannımca. Mevcut kompanzasyon sistemlerinin çoğu hibrit. Yani kademelere bağlı kondansatör veya reaktörlerle birlikte svc sistemi çalışıyor. Reaktif yükün kabası klasik kademelerle halledildikten sonra(sistemi bir miktar kapasitifte tutmak şartı ile) svc geri kalan reaktif kısmı çok güzel bastırıyor.
SVC sistemi tristör kontrollü kompanzasyondur. Klasik kademeler dediğiniz kontaktör kontrollü kompanzasyon mu oluyor Hocam?
Evet hocam. SVC sistemi tristör kontrollü kompanzasyondur. SVC çıkışlarına bağlı reaktörlerin gücü, sinüsün faz açısı değiştirilerek ayarlanıyor. Kapasitifte olan sistemin fazlalık kısmı reaktörlerle çok hassas ayarlanarak reaktif oranlar sıfırlanabiliyor. Ayrıca tepki süresi kontaktörlerden çok daha hızlı ve sessiz olduğu için çok fazla avantajları var. Örneğin, 45kVAr endüktif reaktif güç ihtiyacı olan bir sistemde 50kVAr kondansatör devreye alınıp, sistem 5kVAr kapasitife çekiliyor. Bu 5kVAr lık kapasitif kısım ise svc reaktörleri ile harika bir şekilde temizlenebiliyor. Bütün mesele bu.
Verdiğin bilgiler için teşekkürler hocam 8-)