Başlık: S7 - 400 run hatası
Gönderen: sertac2003 - 26 Aralık 2005, 16:20:52
s7-400 plcnin üzerindeki run ledi yanmıyor ve stop ledi aktif durumda...
plc nin programının silinmiş olması ihtimali varmıdır. yada muhtemel problem neler olabilir...

( plc üzerinde 5v ve 12v larda herhangi bir sorun yok. ancak extf kırmızı ledi yanıyo. plc kapatılıp açıldı düzelme yok)
Başlık: s7400
Gönderen: efe1409 - 26 Aralık 2005, 19:57:04
CPU nun üzerindeki anahtarıı memory clear konumuna getirmişsen program silinmiştir.Tekrar yükelemen gerekir.Eğer içinde (CPU)nun program olduğuna emin isen anahtarı sadece stop konumuna alıp biraz bekle sonra run konumuna al.Eğer SF (sistem fault)ledi yanıyorsa ;
1-Program hatası olabilir
2-CPU nun içersinde program yoktur.Kolay gelsin.
Başlık: S7 - 400 run hatası
Gönderen: sertac2003 - 27 Aralık 2005, 17:45:00
cpu 312 üzerindeki flash memory çıkartıldıktan sonra stop ve run yapıldığında run yanmaya başlıyor...

fakat simatic s7-400 ve cpu 412-2 üzerinde anahtar stop ve run yapıldığında stop yanmaya devam ediyor. s7400 üzerinde yada cpu 412-2 üzerinde, cpu312 de olduğu gibi flash memory bulunuyor mu? varsa yeri neresidir acaba ?
Başlık: S7 - 400 run hatası
Gönderen: passwordc - 24 Temmuz 2006, 00:40:32
Run-Stop anahtarını hemen üzerinde Flash Card mevcut. Eğer yoksa program CPU nun içerisinde yer alıyordur ve backup pillerin bittiyse programı yeniden yğklemen gerekebilir. PLC ye bağlanabileceğin bir PC veya notebook varsa Simatic Manager altından Module Information seçeneğini seçip oradan Diagnostic Buffer sayfasından PLC nin neden Stop'a gittiğini ve kalkamadığını öğrenebilirsin.