Picproje Elektronik Sitesi

DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Temel Elektrik/Elektronik => Konuyu başlatan: sessiz_roman - 10 Mart 2022, 11:20:05

Başlık: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: sessiz_roman - 10 Mart 2022, 11:20:05
Arkadaşlar selamlar dün akşam evin bir bölümüne şofben takmam gerekiyordu şofbeni aldım yerine bağladım kablo bağlantılarını yapacaktım ki ölçümlerim sırasında evin şebekesindeki toprak hattinin 50v olduğunu gördüm.
Evde şuan halihazırda kullanılan bir şofben daha var banyoda onunda ölçümünü yaptığımda ayni şekilde toprak hattinin 50v olduğunu gördüm. Internetten arastirma yapinca bu durumun ölümcül kazalara neden olabilecegini ogrendim. Şimdi iki şofbene de kaçak akim rolesi takmaya karar verdim ancak 50v toprak hattinda kaçak akim rolesinin surekli atacağını soylediler, sizce ne yapmalıyım topraksiz şekilde kaçak akım rolesini baglasam sıkıntı olur mu çarpılma olayı baslar baslamaz atıyor galiba en azindan ölmekten iyidir.
Teşekkürler
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: pwr_24 - 10 Mart 2022, 11:56:22
Kaçak akım rolesine zaten faz ve notr hattı bağlanır. Fazdan geçen akım ile notr den geçen akımı kıyaslar eğer fark 30ma den fazla ise devreyi kapatır. O yuzden sizin toprak hattı probleminizi çözmeniz gerekir. Aksi halde KAKŞ kullanamazsınız.
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: sessiz_roman - 10 Mart 2022, 12:08:54
Alıntı yapılan: pwr_24 - 10 Mart 2022, 11:56:22Kaçak akım rolesine zaten faz ve notr hattı bağlanır. Fazdan geçen akım ile notr den geçen akımı kıyaslar eğer fark 30ma den fazla ise devreyi kapatır. O yuzden sizin toprak hattı probleminizi çözmeniz gerekir. Aksi halde KAKŞ kullanamazsınız.
peki evin ana panosundan gelen toprak hattını kessem o zaman kaçak akim rolesisini kullanabilir miyim çünkü apartman olduğu için toprak hattinin bulunması tamir edilmesi filan baya uzun sürer
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: pwr_24 - 10 Mart 2022, 12:30:35
Apartman eski ise muhtemelen notr ile topragı birleştirmişlerdir. Birde tesissatın yapısını bilmeden böyle birşey yapmanız pek uygun değil.
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: sessiz_roman - 10 Mart 2022, 12:45:23
Alıntı yapılan: pwr_24 - 10 Mart 2022, 12:30:35Apartman eski ise muhtemelen notr ile topragı birleştirmişlerdir. Birde tesissatın yapısını bilmeden böyle birşey yapmanız pek uygun değil.
Peki bu tür durumlar için ozel bir güvenlik onlemi var mi acaba kaçak akim rolesi dışında
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: mg1980 - 10 Mart 2022, 12:50:34
İyi bir toprak hattı olmadan kaçak akım rolesi anlamsızdır.. hele hele şofben bağlamak felaket olabilir..
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: sessiz_roman - 10 Mart 2022, 13:30:49
Alıntı yapılan: mg1980 - 10 Mart 2022, 12:50:34İyi bir toprak hattı olmadan kaçak akım rolesi anlamsızdır.. hele hele şofben bağlamak felaket olabilir..
Peki bu evde yıllardır ayni şofben kullanılıyor tamamen şans eseri bir kazaya sebebiyet vermemiş anlasilan
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: mehmet - 10 Mart 2022, 13:36:43
İlgili yere akkor flamanlı lamba
bağlayıp yeniden ölçün.
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: mg1980 - 10 Mart 2022, 13:37:48
Öncelikle kastettiğim 7000w hızlı ısıtıcılar, ama ıslak zeminlerde elektirik tehlikesi, öldürücü olma riski bir hayli yüksek olabilir. Bana kalsa ıslak zeminlerde elektirikli cihazları büyük ölçüde soyutlarım. Güvenilir bir toprak hattı bu riskleri önemli ölçüde azaltır..
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: Sozuak - 10 Mart 2022, 18:11:16
Bu tip isiticilari borulari metal olan tesisatta kullaninca sorun olmaz ama ben kullanmaktan korkarim . Cocukken sobali evde oturdugumuz bir donemde babam almisti rahmetli. Bir soktum ki isitici tel ciplak, su bunun uzerinden temas ederek geciyor ve isiniyor. Uzun sure kullanmamistim. Banyo kazani odunla isinirdi o nedenle 1 2 saat onceden su isinsin diye yakip beklerdik su da cabuk sogurdu tabi komple bakir kazan disi ortama acik isi kaybi cok. Simdikiler nasil bilmiyorum ama plastik borulu tesisatta hele hele toprak hatti sorunluysa (degilse de) asla elimi altina sokmam.
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: sessiz_roman - 10 Mart 2022, 23:07:59
Arkadaşlar biraz daha inceleme yaptim ve bazı bilgiler edindim. Şimdi bu ev bir apartmanın çatı katı, evde toplam ikisi mutfakta olmak üzere 5 adet priz var. Bu prizlerin salon, çalışma odası ve yatak odasinda olanlarinda toprak hattı kablosu yok, prizlerin içini açtım sadece faz ve nötr kablosu var, mutfaktaki 2 prizden ise birisinde toprak hatti var digerinde ise toprak hatti yok,
Şimdi mutfaktaki toprak hatti olan prizi olctugumde faz toprak arasi 60v nötr toprak arası ise 40v gösteriyor, banyodaki şofbene giden toprak hatlı kabloyu olctugumde ise faz toprak arasi 168v nötr toprak arasi 56v gosteriyor.
Şimdi buraya evin girişindeki sayacın resminide koyacağım, bu sayaçtan 4 kablo eve dogru geliyor, bunlardan birisi evdeki bütün topraksiz prizlere gidiyor, diger birisi mutfaktaki toprak hatlı prize gidiyor, diğer toprakli hat direkt olarak banyoda ki şofbene gidiyor birisi de evdeki lambalar için olabilir. Bu benim sadece tahminim, ancak şöyle de bir durum var sayaçtan eve doğru gelen 4 kablonun dördününde toprak kablolarinin ucu kesik ve bir yere bagli degil,
Sizce burada toprak hattina ne olmuş olabilir, bu durumda kaçak akim rolesini nasil kullanabilirim
.

(https://imgyukle.com/f/2022/03/10/EBagFs.jpg)
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: Andromeda - 10 Mart 2022, 23:32:39
Binanın topraklaması var mı?..sağdaki kablolar nedir?Sigortalar nerede? Fotoğraf tam bir felaket..
Öncelikle tesisatın elden geçirilip düzenlenmesi gerekir..garip voltaj değerleri düzelecektir.
Sonra kaçak akım takılabilir.Binada topraklama yoksa kaçak akım gövdeye faz temasında atmaz..
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: sessiz_roman - 10 Mart 2022, 23:45:23
Alıntı yapılan: Andromeda - 10 Mart 2022, 23:32:39Binanın topraklaması var mı?..sağdaki kablolar nedir?Sigortalar nerede? Fotoğraf tam bir felaket..
Öncelikle tesisatın elden geçirilip düzenlenmesi gerekir..garip voltaj değerleri düzelecektir.
Sonra kaçak akım takılabilir.Binada topraklama yoksa kaçak akım gövdeye faz temasında atmaz..
binanın toprak hattinin olup olmadığını bilmiyoruz ama yarın ogrenirim, sagdaki kablolar anten kablosu onlar ince zaten, benim anlamadigim eve gelen 4 adet beyaz kablonun 4ununde toprak hatti kesilmiş resimde de açıkça görülüyor buna rağmen nasil oluyorda mutfaktaki ve sofbene giden kablodaki toprak hatlarinda alakasiz degerler okunabiliyor.
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: Z80 - 11 Mart 2022, 00:29:37
Faz kablosu boşta kalan toprak kabloları üstünde gerilim(EMK) indüklüyor. O yüzden bu saçma değerleri okuyorsun. Kablolar nötre bağlı olsaydı nötr-toprak 0 volt, faz-toprak 220 volt okurdun. Hatta, boşta kalan kablolar kontrol kalemini de zayıf bir şekilde yakar.


Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: yas - 11 Mart 2022, 01:05:55
Kaçak akım rölesini mutlaka kullan. Kaçak akım rölesinin çalışmasının binada toprak hattı olup olmaması ile hiç bir ilgisi yok. Bütün kaçak akım rölelerinin çalışma prensibi aynıdır. Giriş terminallerindeki akımların toplamı ile çıkış terminalindeki akımların toplamı arasında bir fark varsa kaçak akım rölesi devreyi açar. Kaçak akım uygulamasında amaç insan hayatını korumak ise maksimum 30mA toleranslı olan tipi seçilmeli (zaten 300mA ve üzeri yangın koruma olarak adlandırılıyor). Anlaşılan bu tesisatta topraklama yok ve bu tesisat süzme sayaç olarak kullanılmakta yani bir aboneliği yok. Sayaca faz girişi sayaca giren kahverengi kablo üzerinden olmakta, bu hattın enerjisini kesip, sayaçtan ayırıp, yine aynı kablo ile birlikte gelen mavi kabloyu sayaçtan çıkartıp kaçak akım rölesinin üst giriş terminallerine doğru şekilde girip, alt çıkış terminallerinden sayaca faz ve nötrü götürmelisin. Enerji verdikten sonra kaçak akım rölesi üzerindeki test butonuna basarak veya seri bir lamba ile toprak teması muhtemel noktalara (demir su tesisat borusu, demir donatı vs.. gibi noktalar) faz ve nötr üzerinden kaçak akım akıtarak testini yapabilirsin.
Ama şiddetle tavsiye ederim ki bu tesisatı kullanma daha da şiddetle tavsiye ederim ki elektrikli şofben yada ani su ısıtıcını bu tesisata bağlama. Muhakkak topraklamayı sağla. Resimden göründüğü kadarıyla kablolar 3x1,5mm² nym kablo (belki 2,5mm² de olabilir her halükarda uygun değil) Normal şartlarda sayaca giren ana kablonun minimum 6mm² olması istenir ana kolon 4mm² olabilir ve linye ve prizlere de 2,5mm², sortiler 1,5mm² olarak dağıtılır.
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: sessiz_roman - 11 Mart 2022, 01:07:07
Alıntı yapılan: pkelle - 11 Mart 2022, 00:29:37Faz kablosu boşta kalan toprak kabloları üstünde gerilim(EMK) indüklüyor. O yüzden bu saçma değerleri okuyorsun. Kablolar nötre bağlı olsaydı nötr-toprak 0 volt, faz-toprak 220 volt okurdun. Hatta, boşta kalan kablolar kontrol kalemini de zayıf bir şekilde yakar.

Peki hocam bu durum kaçak akim tolesi kullanimina engel midir. Sayaç fotosunda görüldüğü uzere toprak kablolarınin ucu boşta görünüyor yani evin icinde ki butun toprak kablolarini prizlerden ve şofben hattindan söksem ve kaçak akim rolesini baglasam galiba ölümlü kazanin önüne geçmiş olurum dogru mudur




11 Mart 2022, 01:11:41
Alıntı yapılan: yas - 11 Mart 2022, 01:05:55Kaçak akım rölesini mutlaka kullan. Kaçak akım rölesinin çalışmasının binada toprak hattı olup olmaması ile hiç bir ilgisi yok. Bütün kaçak akım rölelerinin çalışma prensibi aynıdır. Giriş terminallerindeki akımların toplamı ile çıkış terminalindeki akımların toplamı arasında bir fark varsa kaçak akım rölesi devreyi açar. Kaçak akım uygulamasında amaç insan hayatını korumak ise maksimum 30mA toleranslı olan tipi seçilmeli (zaten 300mA ve üzeri yangın koruma olarak adlandırılıyor). Anlaşılan bu tesisatta topraklama yok ve bu tesisat süzme sayaç olarak kullanılmakta yani bir aboneliği yok. Sayaca faz girişi sayaca giren kahverengi kablo üzerinden olmakta, bu hattın enerjisini kesip, sayaçtan ayırıp, yine aynı kablo ile birlikte gelen mavi kabloyu sayaçtan çıkartıp kaçak akım rölesinin üst giriş terminallerine doğru şekilde girip, alt çıkış terminallerinden sayaca faz ve nötrü götürmelisin. Enerji verdikten sonra kaçak akım rölesi üzerindeki test butonuna basarak veya seri bir lamba ile toprak teması muhtemel noktalara (demir su tesisat borusu, demir donatı vs.. gibi noktalar) faz ve nötr üzerinden kaçak akım akıtarak testini yapabilirsin.
Ama şiddetle tavsiye ederim ki bu tesisatı kullanma daha da şiddetle tavsiye ederim ki elektrikli şofben yada ani su ısıtıcını bu tesisata bağlama. Muhakkak topraklamayı sağla. Resimden göründüğü kadarıyla kablolar 3x1,5mm nym kablo (belki 2,5mm de olabilir her halükarda uygun değil) Normal şartlarda sayaca giren ana kablonun minimum 6mm olması istenir ana kolon 4mm olabilir ve linye ve prizlere de 2,5mm olarak dağıtılır.
Evet hocam dediğiniz gibi bu sayacın bir aboneliği yok aslen burası bir öğrenci evi, ogrendigim kadarıyla banyodaki şofben 5 veya 6 yillik ve ev sürekli olarak oturumda kalmis,
Kisacasi Allah korumuş diyebiliriz, ben kaçak akim rolesi alip takayim en iyisi.
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: sessiz_roman - 11 Mart 2022, 17:14:32
Arkadaşlar kırmızı okla isaretledigim kablo tedasdan gelen kablo çünkü sayaç girişi bu kablodan yapılıyor mavi okla isaretledigim kablo da benim eve gelen 4 kablo ve görüldüğü uzere benim eve gelen kabloların toprak hatlari {sari yeşil kablolar) boşta ayrica kirmizi daire içine aldığım tedasdan gelen kablonun toprak hatti da boşta görünüyor ben benim eve gelen kablolarin toprak hatlarini tedasdan gelen kablonun toprak hattiyla birlestirsem sıkıntı olur mu. Binayı havaya ucurmayalim sonra

(https://imgyukle.com/f/2022/03/11/EpID0f.jpg)
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: mg1980 - 11 Mart 2022, 18:38:17
O kabloların diğer ucunu takip edip gördükten sonra, toprak olduğuna emin olduktan sonra olabilir..
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: Z80 - 11 Mart 2022, 20:18:30
Elektrikçi değilsiniz, usta bir elektrikçi bulup işlerinizi ona yaptırınız.
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: Sozuak - 11 Mart 2022, 21:29:54
Kablolar ince geldi bana. Bence bu elektrikli isitici isi tesisati imha eder gibi.
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: Yuunus - 12 Mart 2022, 01:27:30
duvarida kim orduyse hic begenmedim ??? , tuglalarin en azindan iki satirda bir birbirine gecmesi gerekmiyor mu,cimentoya bu kadar guvenilr mi? sizin toprak olu, yani topraklama iyi degil, yuklendikce de bu voltaj dahada artacak, oyuzden biran once notr hatti ile sebeke arasindaki baglantiyi iyilestirin, o zaman koruma topragi zaten isini yapacaktir, aslinda bu tip seylerde yol gostermek dogru mu bilmiyorum, bu tip isleri isin uzmanina yaptirin, kas yapayim derken goz cikabilir Allah korusun.
Başlık: Ynt: 50v toprak hattına kaçak akım rolesi bağlamak.
Gönderen: mg1980 - 12 Mart 2022, 08:59:55
Galiba en doğrusu usta bir elektrikçiye yaptırmak...