11 tane girişin 6 tanesinden pozitif diferansiyeli yönlendirmem lazım. 11 girişin herhangi birinden 12v veya diferansiyel sinyal çifti gelmektedir.
Girişlerin durumu belli değil ancak çıkışlarda diferansiyel phy'lar sabit. Herhangi bir girişten gelen sinyanli bu phy'lara yönlendirmek için ne önerirsiniz?
(https://i.hizliresim.com/tl51rfr.jpeg) (https://www.hizliresim.com/tl51rfr)
Hızlı bir blok diyagram çizebilir misiniz? Metinler hiç anlaşılır değil.
2x4067 sanki...
Alıntı yapılan: ibocakir - 24 Mart 2023, 09:37:39Hızlı bir blok diyagram çizebilir misiniz? Metinler hiç anlaşılır değil.
ekledim
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 24 Mart 2023, 09:44:222x4067 sanki...
girilere 12V gelme durumunda entegrenin VCC geriliminin çok üstüne çıkıyor.
Diferansiyel sinyal oldugu için analog bir switch bakmak daha uygun olacak diye düşünüyorum. Çünki sinyalimde high ya da low yok, low sinyal 2.5V high sinyal 4.5V pp değerlerine sahip
CD4066 veya türevlerine bak (ama cmos tabanlı, +15V ile beslenebilir)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4066b-mil.pdf