Merhaba,
300w küçük bir offline ups kullanıyorum Pc güç kaynağında çift emi filtre ve aktif pfc var elektrik kesildiği zaman ups çıldırıyor buzer hızlı ötüp cihaz kapanıyor.
Daha düşük güçlü, emi filtresi basit olan aktif pfcli güç kaynağı ile ups sorun çıkartmıyor.
Geçenlerde bilgisayarda yoğun işlem yaparken elektrik kesildi ama ups normal çalıştı
Bir kaç defa denk geldim. Anladığım kadarı ile emi filtre sağlam yük olmazsa ups tarafında sorun yaratıyor.
Çok eskiden hatırlıyorum upsnin çıkışına daha iyi filtre olsun diye ek kondansatör bağlamıştım :D
açtığım zaman ups arıza yapmıştı emin değilim ama aklımda kalmış...
Ne yapmalı ? Çıkışa yük direncimi bağlasam değeri ne olmalı
Topraklama var mı, emi düzgün şekilde toprağa aktarabiliyor mu parazitik sinyalleri. KArşılaşmadım ben de böyle bir sorun ile. Belki de pfc devresinin akım darbeleri oluşturması sorun oluyordur. Aşırı akım çekiliyor gibi algılıyor olabilir ups. UPS nin akım ölçüm kısmına bir filtre eklenebilir. Aklıma gelenler.
Topraklama var söylediğim gibi düşük güçlü psuda da pfc var neyse en iyisi daha yeni nesil ups deneyeyim
kullandığım ups 1998 üretimi şu üzerinde kocaman mcu olanlardan :D
yeni nesil tunçmatik var onu deneyip sonucu bildiririm
sevmediğim yönü kasası plastik
arkadaş plastik kasa ups mi olur...