Picproje Elektronik Sitesi

ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Plc, Scada, Operatör Paneller => Konuyu başlatan: mau2002 - 21 Nisan 2006, 16:26:38

Başlık: difu
Gönderen: mau2002 - 21 Nisan 2006, 16:26:38
differentiate up/down
arakadaslar difu nerde microwinde ve ne demek ne işe yarar
bir buton ile acıp kapatmak icin arastırıyodum bu cıktı
Başlık: difu
Gönderen: microcozmoz - 21 Nisan 2006, 20:26:03
Arkadaşım difu diye bir komutun microwinde olduğuna eminmisin?? Differantial Term olarak bir komut olayı var oda PID ile ilgili...

Bir buton ile açıp kapatmak için araştırıyorum demişsin?? Tam olarak ne yapmak istiyorsun , açık bir şekilde yazarsan sevinirim..
Başlık: difu
Gönderen: mau2002 - 22 Nisan 2006, 01:30:22
dostum
bu link deki devreyi yapmaya calısyorum
http://www.plcs.net/chapters/oneshot18.htm
amacım bir buton ile Q cıkısını on-off yapmak
otobus kapıları gibi tek buton la acıp kapatmak

http://img293.imageshack.us/my.php?image=buton7qw.png
bu resimdeki kapılarla yapılan devreyi yapmak amacım
Başlık: difu
Gönderen: aster - 22 Nisan 2006, 18:05:42
Arkadaşım Siemens Microwin 4.0 ile yapılmış programı kod halinde veriyorum. Bunun normal ladder halinde olanını vaktim kısıtlı olduğundan sonra göndereceğim.

İnşallah işini görür

ORGANIZATION_BLOCK MAIN:OB1
TITLE=PROGRAM COMMENTS
BEGIN
Network 1 // Network Title
// Network Comment
LD     I0.0
EU
AN     Q0.0
S      M0.0, 1
Network 2
LD     I0.0
EU
A      Q0.0
R      M0.0, 1
Network 3
LD     M0.0
=      Q0.0
END_ORGANIZATION_BLOCK
SUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0
TITLE=SUBROUTINE COMMENTS
BEGIN
Network 1 // Network Title
// Network Comment
END_SUBROUTINE_BLOCK
INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0
TITLE=INTERRUPT ROUTINE COMMENTS
BEGIN
Network 1 // Network Title
// Network Comment
END_INTERRUPT_BLOCK
Başlık: difu
Gönderen: microcozmoz - 22 Nisan 2006, 22:42:03
Programı CanalPLC programı ile simule ettim.İstediğin gibi çalışıyor.

(http://i69.photobucket.com/albums/i49/microcozmoz/on-off.jpg)
Başlık: difu
Gönderen: mau2002 - 24 Nisan 2006, 20:22:23
cok sağol(http://img151.imageshack.us/img151/9500/dilimdilim2ge7ak5.jpg) (http://imageshack.us) un arkadaslar elleriniz dert gormesin
senden bi ricam daha olacak M0.0 ve EU ... programın calısma mantığı hakkında biraz bilgi veririseniz cok sevinirim
Başlık: difu
Gönderen: microcozmoz - 24 Nisan 2006, 23:14:59
The Positive Transition (EU) contact allows power to flow for one scan for each off-to-on transition.

The Negative Transition (ED) contact allows power to flow for one scan for each on-to-off transition


EU komutu bir taramadan diğer bir taramaya kadar olan geçişte off tan on a doğru bir giriş var ise çıkış verir...

Yani sen PLC nin  I0.0 girişindeki butona bastın ve elini çekmedin bu haldeyden eğer programında bu komutu kullanmış isen o an çıkış verir, bir sonraki taramada senin elin butona basılı olsa bile off'tan on'a doğru bir geçiş olmadığından çıkış vermez..

İkinci olan ED ise tam tersidir. Yani On'dan Off a doğru bir geçiş olması gerekir.

Umarım yardımcı olmuşumdur..

Bu arada Siemens'in help'inden yararlanmanı tavsiye ederim.