Picproje Elektronik Sitesi

TEKNİK SERVİS => Endüstriyel Kartlar => Konuyu başlatan: Salih - 27 Ocak 2011, 11:37:28

Başlık: Endüstriyel I/O kartlarında analog okuma hatası
Gönderen: Salih - 27 Ocak 2011, 11:37:28
Arkadaşlar, ilgili arkadaşların aşağıdaki bahsedeceğim konu hakkında yorumlarını talep ediyorum.
Örneğin elimizde aşağıdaki özelliklerde analog giriş yapabilen bir PC Endüstriyel I/O kartı var.
Bu kartla 0-10 V aralığında gerilim okuması yaptığımızda , bu cihaz hangi hata aralığını garanti etmiş oluyor.
[IMG]http://img585.imageshack.us/img585/5739/aizellikler.jpg[/img] (http://img585.imageshack.us/i/aizellikler.jpg/)

Başlık: Ynt: Endüstriyel I/O kartlarında analog okuma hatası
Gönderen: fatihkuzucu - 27 Ocak 2011, 12:57:43
Referansın durumu kac tane analog giriş olması gibi bir takım durumlar yukarıdaki tabloda verilen bilgileri etkiler. En kolay kartı alıp temiz bir güç kaynagı ile test ederek hata payını görmek olur.
Başlık: Ynt: Endüstriyel I/O kartlarında analog okuma hatası
Gönderen: Salih - 27 Ocak 2011, 13:08:50
Bu tür kartları uzun süredir kullanıyorum. Elimde çok hassas cihazlar olmadığı için, sonuçları sınama
imkanım olmamıştı. Şu an elimde Fluke 726 kalibratör cihazı var. Bu cihazla ölçme yaptığımda
ölçülen değerin 0,0004 v kadar eksik olduğunu gözlemliyorum. Verilen tablodaki doğruluk hesaplama
bilgilerini tam olarak yorumlayamadım.