Picproje Elektronik Sitesi

ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Sensörler ve Transdüserler => Konuyu başlatan: yilmaz_kk - 23 Haziran 2014, 18:50:10

Başlık: Figaro KE-25 Oksijen Sensörü Okuyamama
Gönderen: yilmaz_kk - 23 Haziran 2014, 18:50:10
   Arkadaşlar iyi akşamlar;
Figaro KE-25 oksijen sensörü çıkışını almakta zorlanıyorum. Okumayı arduino ile yapacağım. Arduino 10 bit okuma yapıyor. Analog girişine herhangi bir değer girdiğimde okuma yapabiliyorum. 5/1024 volt, yaklaşık 5 mV çözünürlükle okuma yapıyor.
  KE-25 oksijen sensörü de osiloskop ile ölçtüğümde %21 olan normal O2 seviyesinde 12 mV seviyelerinde çıkış veriyor.(Gürültülü biçimde)

Fakat gel gelelim oksijen sensörünü arduino analog girişine bağladığımda sonuç alamıyorum. Sensör giriş için 1 Mohm gereklidir demiş, arduino analog girişleri 100 Mohm. Çok küçük de olsa bir değer okumayı bekliyordum. ama bir netice alamadım.

   Precision amp.larım (MCP 607) daha elime ulaşmadığı için, LM319 ve LF 356N ile evirmeyen yükselteç ve diferansiyel yükselteç denemelerimde de sensör çıkışını bir türlü yükseltemedim. :(

  Sensör çıkışını yükseltmek ve arduino da okuyabilmek için önerileri olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum. Figaronun uygulama notları bulamadım. Japonya' ya yazdım. Türkiye temsilcisine ilettiler arkadaşlar da çok yardımcı olamadı.
  Şimdiden teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: Figaro KE-25 Oksijen Sensörü Okuyamama
Gönderen: Erol YILMAZ - 23 Haziran 2014, 18:56:47
Sayfa 4 teki 25 modeline göre,
http://www.figarosensor.com/products/O2.pdf (http://www.figarosensor.com/products/O2.pdf)

12mV vermesi normal görünüyor...

Bu gerilim MCP607 yi hakeder.

Japonlar bu işlerden anlamaz pek, Biz çözeriz ! :)
Başlık: Ynt: Figaro KE-25 Oksijen Sensörü Okuyamama
Gönderen: Kabil ATICI - 23 Haziran 2014, 20:25:11
arduino Atmel işlemci içeren modellerden ise, iç referans gerilim üretecini kullanarak 2.5V'a göre ölçüm yaptırabilirsin. 2.5/1024 volt olarak
Başlık: Ynt: Figaro KE-25 Oksijen Sensörü Okuyamama
Gönderen: pisayisi - 23 Haziran 2014, 22:09:13
Figaronun sitesinde önerilen giriş empedansı yüksek simetrik besleme gerektiren enstrümentasyon kuvvetlendiricili 3 opamplı şema işini görür. Daha altta tek opamplı evirmeyen kuvvetlendirici de kullanılabilir ancak ortam oksijenindeki ufak değişimlerin algılanması hususunda hassasiyet azalacaktır. Normal koşullarda 11-14mv değer alındığına göre 100 kazançlı bir kuvvetlendirici işgörür. Ancak ölçüm için hedeflediğiniz aralığa göre kazanç değerini değiştirmeniz gerekebilir...

http://www.figarosensor.com/products/offset.pdf (http://www.figarosensor.com/products/offset.pdf)

(http://s26.postimg.cc/dcjo0vjh5/instrumentation_amplifier_design.png)
Başlık: Ynt: Figaro KE-25 Oksijen Sensörü Okuyamama
Gönderen: yilmaz_kk - 23 Haziran 2014, 22:52:16
  Arkadaşlar sensörle enst. yükselteç arasına (sensör çıkışı) filtre koymadan çalıştırsam performansı nasıl olur?
Başlık: Ynt: Figaro KE-25 Oksijen Sensörü Okuyamama
Gönderen: yilmaz_kk - 23 Temmuz 2014, 16:00:15
  Arkadaşlar iyi akşamlar;
Problemi INA101 (Enst. Yükselteç) kullanarak çözdüm. Fakat precision MCP607 opamp ile evirmeyen yükselteç çalışmalarım sonuç vermedi. .

  Bilgilerinize,
Başlık: Ynt: Figaro KE-25 Oksijen Sensörü Okuyamama
Gönderen: ahmet_zxc - 21 Kasım 2014, 16:52:46
Alıntı yapılan: yilmaz_kk - 23 Temmuz 2014, 16:00:15
  Arkadaşlar iyi akşamlar;
Problemi INA101 (Enst. Yükselteç) kullanarak çözdüm. Fakat precision MCP607 opamp ile evirmeyen yükselteç çalışmalarım sonuç vermedi. .

  Bilgilerinize,
bi şema verebilirmisin
benzer bir durum bendede var
Başlık: Ynt: Figaro KE-25 Oksijen Sensörü Okuyamama
Gönderen: erdemontas - 17 Ağustos 2017, 10:51:35
Alıntı yapılan: yilmaz_kk - 23 Temmuz 2014, 16:00:15
  Arkadaşlar iyi akşamlar;
Problemi INA101 (Enst. Yükselteç) kullanarak çözdüm. Fakat precision MCP607 opamp ile evirmeyen yükselteç çalışmalarım sonuç vermedi. .

  Bilgilerinize,

ke-25'i nasıl bir devreyle kullandınız?