Merhaba.

Elimde 600VA güç kaynağı var.Sorun bizim burada voltajın sürekli 185V civarında düşmesi.Güç kaynağı ise bu voltaj aralığında şebekeyi görmüyor ve aküden başlatıyor.Ben giriş kısmını nasıl modifiye etmeliyim ki giriş kısmını 175-180V'ta kadar çekip çıkıştan 220V alabilmeliyim ?

Cihaz küçük trafolu cihaz.Tek akülü.
Başlık: Ynt: UPS Giriş Voltaj aralığını değiştirme.
Gönderen: 94220039 - 17 Temmuz 2014, 10:44:29

Belki daha doğru bir çözüm vardır.

Ama benim önerim şu çekilde.

UPS girişine bir adet oto trafo koyabilirsin. Giriş : 170V, Çıkış 185 Volt şeklinde.
Başlık: Ynt: UPS Giriş Voltaj aralığını değiştirme.
Gönderen: Kabil ATICI - 17 Temmuz 2014, 11:12:38
Regülatör. Şu anki piyasa durumunu bilmiyorum. Eskiden TV vs cihazlarda gerilim dalgalanmalarına karşı kullanılırdı... Yada bu özelliğe sahip ups..

Elinizdek trafolu sistem ise 220V takip eden bir devre vardır. Onu ayarlayın derim ama çıkışındaki cihaz bu sefer bu işe bozulmasın..

220V tarafını takip eden sistem işlemci ise zaten programına müdahale etmen gerekir.
Başlık: Ynt: UPS Giriş Voltaj aralığını değiştirme.
Gönderen: ylmz - 17 Temmuz 2014, 12:24:08
 al bir adet küçük regülatör işin çözülsün
Başlık: Ynt: UPS Giriş Voltaj aralığını değiştirme.
Gönderen: Mr.Java - 17 Temmuz 2014, 15:59:38
Ya regülatör elbetteki çözüm fakat ben UPS'lerde giriş kısmı nasıl algılanıyor ? Tolerans aralığı nasıl belirleniyor bunu merak etmiştim.
Başlık: Ynt: UPS Giriş Voltaj aralığını değiştirme.
Gönderen: mehmet - 17 Temmuz 2014, 16:06:11
Bende APC Backup-UPS 500 var, arka tarafında dip
switchler ile giriş gerilimi ayarlanabiliyor. Tabii en düşüğe
ayarladım...
Başlık: Ynt: UPS Giriş Voltaj aralığını değiştirme.
Gönderen: wolf88 - 18 Temmuz 2014, 23:06:25
Pfc varsa sebeke voltajindan ornek alan sense direncleri vardir onlari degistirmen gerek fakat bu da daha fazla akim demek. Sistemin bunu kaldirirmi bilemeyiz.
Başlık: Ynt: UPS Giriş Voltaj aralığını değiştirme.
Gönderen: Mr.Java - 24 Temmuz 2014, 16:26:00
Wolf88 hocam sense dirençler konusunu biraz daha açabilirmisiniz ?
Başlık: Ynt: UPS Giriş Voltaj aralığını değiştirme.
Gönderen: wolf88 - 26 Temmuz 2014, 12:05:51
Analog pfc devrelerinde sebeke voltajini izleyen voltaj bolucu iki direncle yapilan sense direncleri vardir. Bu direncler degistirilerek pfc cikisinin hangi voltajlarda kapanacagi belirlenebilir. Fakat digital bi entegre varsa is biraz degisebilir. Sebeke giris kismina bagli entegreleri arastir, pfc olan varsa voltage sense pinine gelen direncleri degistirmelisin fakat datasheet i iyi okumak gerek ve akimi kaldirip kaldirmayacagi da belirlenmelidir.