Picproje Elektronik Sitesi

ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Otomasyon => Konuyu başlatan: frederic - 05 Nisan 2016, 18:48:49

Başlık: s71200 sıcaklık kontrol
Gönderen: frederic - 05 Nisan 2016, 18:48:49
Merhaba dostlar, italyadan gelen makinalarda 18kW rezistans grubunu anahtarlayan zero cross ssr'ler ve bunları kontrol eden s71200 plc bulunmakta. Yalnız kafama takılan soru şu, S71200 bildiğiniz üzere bu tip PID uygulamalarında PWM metodunu kullanır, hadi RANDOM özellikli SSR'ler kullanılsa bir yerde anlayacağım ama, zero cross ssr ve pwm ikilisi bir uygulamada yan yana gelebiliyormu? 

Yoksa benim yanlış anladığım bir şeyler mi var ?
Başlık: Ynt: s71200 sıcaklık kontrol
Gönderen: magnetron - 05 Nisan 2016, 19:59:14
zaman oransal yapmıştır

yani istenen sıcaklığa yaklaşınca ON süresi azalır OFF süresi artar
istenen sıcaklıktan uzaklaşınca ON süresi artar OFF süresi kısalır
Başlık: Ynt: s71200 sıcaklık kontrol
Gönderen: frederic - 05 Nisan 2016, 21:12:15
pid blokta bu tarz bir seçenek yok ama değilmi?
Başlık: Ynt: s71200 sıcaklık kontrol
Gönderen: SERRO EFE - 05 Nisan 2016, 21:19:41
Pwm degeri ile basit zaman oransal yapilabilir sanirim.
Başlık: Ynt: s71200 sıcaklık kontrol
Gönderen: Salih - 06 Nisan 2016, 00:10:54
Zero cross ilede olur. Sadece min. Süre 10ms olur.
Örneğin 200ms periyotluk frekanslı pwm çalıştırabilirsiniz. Toplam 20 ayrı çıkış seviyesi
Elde edebilirsiniz.   
Başlık: Ynt: s71200 sıcaklık kontrol
Gönderen: ahmet_zxc - 06 Nisan 2016, 09:53:33
bu makina, plastik enjeksiyon makinesimi?
Başlık: Ynt: s71200 sıcaklık kontrol
Gönderen: frederic - 06 Nisan 2016, 10:33:11
@Salih

Teşekkür ederim hocam, mantıklı dediğiniz.

@ahmet_zxc

Kalıp ısıtma makinası

mesaj birleştirme:: 06 Nisan 2016, 11:26:23

Bu kısımda ki ayar default olarak 0.0 değerindeydi. Bunu 0.01 olarak ayarladığımda dediğiniz kontrol gerçekleşmiş olur sanırım.


(http://s9.postimg.cc/y7ap9208b/pid.jpg) (http://postimg.cc/image/y7ap9208b/)
Başlık: Ynt: s71200 sıcaklık kontrol
Gönderen: Salih - 06 Nisan 2016, 14:31:03
Alıntı yapılan: frederic - 06 Nisan 2016, 10:33:11
@Salih

Teşekkür ederim hocam, mantıklı dediğiniz.

@ahmet_zxc

Kalıp ısıtma makinası

mesaj birleştirme:: 06 Nisan 2016, 11:26:23

Bu kısımda ki ayar default olarak 0.0 değerindeydi. Bunu 0.01 olarak ayarladığımda dediğiniz kontrol gerçekleşmiş olur sanırım.


(http://s9.postimg.cc/y7ap9208b/pid.jpg) (http://postimg.cc/image/y7ap9208b/)


Sanırım olur. Deneyin. Sonucu bize de bildirin.
Başlık: Ynt: s71200 sıcaklık kontrol
Gönderen: ozkarah - 17 Mayıs 2022, 03:45:53
SSR triac gibi alternatif akım için çalışır ve orada PWM kullanamazsınız. Büyük ihtimalle Leading Edge Dimming yöntemini kullanıyordur.
İntegrale bağlı bir zaman hesabı yapıp SSR'ı açıyordur. Zero Crosslarda da SSR kendisi kapanıyordur.   

Senkronizasyon için ZeroCross bilgisi input olarak PLC'ye de geliyordur diye tahmin ediyorum.