Merhaba arkadaşlar,
24vdc röle kontrolü yapmaktayım. Kontaklarım dan 24vdc/7a akım geçecektir. Max 7a dir. Bu kontaklar ucundan motor sürmeyi düşünüyorum. Ama dc nin arkı fazla olacağını bildiğim için transistörle sürmeyi düşündüm. Fakat transistörlerde ısınma olacağını düşünüyorum tahmini her biri başına 24w-30w civarı ( 6 ADET. sıcaklık sıkıntısı ? ). Röle kullanırsam snubber gerekecek fakat ömür bakımından ise transistör daha iyi olacağını düşünüyorum. Tavsiyeleriniz nelerdir ?
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: z - 06 Ekim 2016, 15:04:12
Çok düşük omajlı mosfet sıkıntısız olur.
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: eeburakdemir - 06 Ekim 2016, 15:41:05
 hocam cok kucuk derken deger verebılırmısınız ?
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: Cemre. - 06 Ekim 2016, 15:55:22
Hocam bunu siz de hesaplayabilirsiniz aslında. Rds(on) direnci * 7^2 mosfet üzerinde harcanacak gücü verir. (ideal anahtarlama durumunda)

Gücü bulursunuz, *C/W değerlerinden sıcaklığın kaç derecelere çıkacağını hesaplarsınız.
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: eeburakdemir - 06 Ekim 2016, 15:59:14
@Cemre. hocam onu biliyorum. Ben zannettim ki mosfeti açıp kapatmak ile ilgili birşey. Peki mosfet sürerken tlp tarzı bir entegre ile mi sürmek daha sağlıklı olur yoksa klasik transistör ile mosfet anahtarlama mı ? Daha önce bu transistör ile birkaç kere kullanmıştım. Şundan dolayı sordum bunu da , örneğin mosu açtık 2-3 sn sonra kapattık . Gerçekten kapatabilir mi kendini ? Giriş kapasitesinden dolayı soruyorum bunu da ? Drain gate arası kapasite burada göz önünde bulundurmalı mıyım ?
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: Cemre. - 06 Ekim 2016, 16:01:03
Klasik dediğiniz yapı Push-Pull yapısı ise bence sorun yok. TLP ile hiç yıldızım barışmadı birşey diyemeyeceğim.
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: eeburakdemir - 06 Ekim 2016, 16:07:30

(https://s22.postimg.cc/xfi53z665/Bootstrapped_Mosfet.png) (https://postimg.cc/image/xfi53z665/)


bunun gibi olabilir hatta boostrapped kapasitesi kaldırılabilir. Diyot yerine de direnç konulup mosun Vgs değerine göre seçilebilir. ,tabi besleme voltajı 24v olacak.

mesaj birleştirme:: 06 Ekim 2016, 16:27:14


(https://s14.postimg.cc/pgkee42wt/deeme.png) (https://postimg.cc/image/pgkee42wt/)

bu sekılde surulme yontemı tavsiye edermsiniz ? onune opto da koyabılırım ?
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: Cemre. - 06 Ekim 2016, 18:30:10
Hocam Low Side yapıya uygun ise hiç bootstrap ile kafa yormana da gerek yok.
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: eeburakdemir - 06 Ekim 2016, 18:32:40
Eyvallah hocam cevaplar için teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: mehmet - 06 Ekim 2016, 18:55:29
Örneğin;
https://goo.gl/Hcazga
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: eeburakdemir - 06 Ekim 2016, 19:43:44
@mehmet hocam teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: z - 07 Ekim 2016, 02:23:08
(https://s22.postimg.cc/xfi53z665/Bootstrapped_Mosfet.png)

Şemadaki gibi yapacaksan mosu sürekli olarak iletimde tutamayacaksın ille de PWM uygulayacaksın demektir.
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: eeburakdemir - 07 Ekim 2016, 10:47:17
@z hocam zaten yukarda yazmıştım, kapasiteleri kaldırıp Vgs göre direnç seçip tetikleyecektim.
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: eeburakdemir - 11 Ekim 2016, 14:24:29
(https://s17.postimg.cc/73xbhpnrf/mosfet.jpg) (https://postimg.cc/image/73xbhpnrf/)

(https://s9.postimg.cc/x85y6btuz/mosfet.jpg) (https://postimg.cc/image/x85y6btuz/)

Bu şekilde mosfetleri sürsem olur mu ? yanlışlık varmıdır ?

Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: eeburakdemir - 11 Ekim 2016, 17:49:22
http://tahmidmc.blogspot.com.tr/2013/05/using-tlp250-for-isolated-mosfet-gate.html (http://tahmidmc.blogspot.com.tr/2013/05/using-tlp250-for-isolated-mosfet-gate.html)
bu linkte fig.6 da yük ile tlp nin beslmesinin gnd nasıl bağlıyor ? ayrı olması gerekmiyor mu ? Mosun beslemesi ile entegrenin beslemsi ayrı olabilir ve bu durumda gnd arası farklar sorun çıkarmaz mı ? özellikle endüktif yüklerde ?
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: asma - 11 Ekim 2016, 18:26:28
Merhaba
Linkteki doğru bağlantı , ekteki şema (hi-side uygulaması) hatalı bence.
O şekilde motora tlp beslemesi kadar bile voltaj veremezsin , mosu tam süremezsin.
İzole yapıda yardımcı besleme yük gerilimi üzerinde yüzer. İfade de hata olabilir.
Yük nedeniyle oluşacak olumsuzluklar güç devresini etkiler , tlp ile kontrol devresine etkisi azalır , izole besleme ile tlp korunur.
Eklediğiniz diğer şema sorunsuz gözüküyor.
Yükü mos ile gnd ye bağladığınızda sürmeyle ilgili sıkıntınız olmaz.
Kolay gelsin.
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: eeburakdemir - 12 Ekim 2016, 00:01:21
teşekkür ederim bilgileriniz ve tavsiyeniz için.
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: eeburakdemir - 12 Ekim 2016, 10:51:51
@asma hocam aklıma şu takıldı ? yardımcı güçden bahsettiniz. Fakat buradaki tlp'nin gnd si ile mosun beslemesinin gnd'si farklı olunca sıkıntı olmaz mı ? ornegın 75v dc motor surecegım, 75v gnd ile 12v gnd farklı , 75v dan dc-dc konverter ile 12v elde ediyorum sonuçta.
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: asma - 12 Ekim 2016, 13:20:18
75V - 12V izoleli converter yapmak , hazır alıp kullanmak bence yapmayı düşündüğünüz iş için en zor yada pahalı yöntem olabilir.
Şebekeden 4VA trafo ile sağlanır. Güç düşük pcp üzerine monte kapalı tip trafoların en küçüğü işinizi görür.
Eğer izolesis dönüştürücü kullanırsanız bu iş olmaz.
Mosfeti p kanal kullanabilirsiniz , n kanal için mosun gnd ye bağlı çizimi kullanabilirsiniz. Oradaki npn transistör yerine basit bir opto kullanabilirsiniz. Şemada 12V ile beslenen elemanların hepsi tlp kadar tutmaz , çokta fazla yer tutmaz.
Siz neden yükü source ucuna bağlamak için yol arıyorsunuz merak ediyorum.  ;)
Mosta drain , bjt için kollektör yüke seri bağlanıp anahtarlama için ilk tercih olmalı bence.

Kolay gelsin.
Başlık: Ynt: DC SNUBBER VE DC ANAHTARLAMA
Gönderen: eeburakdemir - 27 Ekim 2016, 01:09:50
yeniden merhaba, snubber devrelerini araştırmaya devam ederken karşıma linkteki gibi bir formül çıktı. Açıklayabilir misiniz ?

http://www.epanorama.net/newepa/2011/10/10/emc-basics-io/