Picproje Elektronik Sitesi

ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Plc, Scada, Operatör Paneller => Konuyu başlatan: zamzam23 - 23 Temmuz 2020, 15:43:45

Başlık: s7-300 plc giriş düşük voltaj seviyesi
Gönderen: zamzam23 - 23 Temmuz 2020, 15:43:45
Merhabalar,
PLC'nin girişine digital olarak uygulanan 24V değeri, kaç volt seviyelerine düşüne kadar giriş logic 1 olarak kalır?

Teşekkürler.
Başlık: Ynt: s7-300 plc giriş düşük voltaj seviyesi
Gönderen: Melih1802 - 23 Temmuz 2020, 16:00:15
Min: 16-18 Volt arası.
Başlık: Ynt: s7-300 plc giriş düşük voltaj seviyesi
Gönderen: mustafa_cmbz - 23 Temmuz 2020, 16:48:15
Endüstriyel sistemlerde 10v altını 0 olarak diye hatırlıyorum.
Başlık: Ynt: s7-300 plc giriş düşük voltaj seviyesi
Gönderen: Erol YILMAZ - 23 Temmuz 2020, 20:04:42
dökümante edilen vardır ama
bu kritik bir bilgi ise  birkaç farklı girişte deneyerek bulurdum...
Başlık: Ynt: s7-300 plc giriş düşük voltaj seviyesi
Gönderen: mustafa_cmbz - 24 Temmuz 2020, 08:04:56
Bu durum birazda ı/o modülünün besleme voltajı ile de alakalı.

24v beslemede 10v olabilir ama 20v ta daha da düşebilir diye düşünüyorum belki plc den plc ye değişir. İşte S7300 var bakarım müsait olunca ama besleme voltajı belirli bir voltajın altına düşünce hata veriyor diye bişiler okumuştum döküman larda.
Başlık: Ynt: s7-300 plc giriş düşük voltaj seviyesi
Gönderen: zamzam23 - 24 Temmuz 2020, 09:29:44
Besleme voltajım 24V.

Elimde boşta plc olmadığı için deneyemiyorum. Eğer kesin bir bilgi edinemezsem hazır kurulu sistemi bozup test edeceğim.
@mustafa_cmbz size zor olmayacaksa deneme şansınız olursa sonucu bana da yazarsanız memnun olurum.

Teşekkürler.
Başlık: Ynt: s7-300 plc giriş düşük voltaj seviyesi
Gönderen: tunayk - 24 Temmuz 2020, 10:06:11
S7 200, S7 1200 Sistem Manuelllerinde minimum Lojik 1 volt değeri 15V DC olarak verilmiş.  S7300 olanı elimde olmadığından  bakamadım ancak aynı olduğu kesin. Zaten o volt değerinin altı kararsız çalışacaktır.

Bazı yüksek hızlı sayıcı modüllerinde (enkoder girişi için ) 5V olanları var.
Başlık: Ynt: s7-300 plc giriş düşük voltaj seviyesi
Gönderen: makdeniz - 24 Temmuz 2020, 23:27:42
● for signal "0" -30 to +5 V
● for signal "1" 13 to 30V