Picproje Elektronik Sitesi

ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Motorlar & Sürücüler => Konuyu başlatan: berkay_91 - 15 Aralık 2020, 13:51:33

Başlık: Step Motor Sürücülerde Dijital ve Analog Toprak
Gönderen: berkay_91 - 15 Aralık 2020, 13:51:33
Merhaba, tasarlamış olduğum bipolar step motor sürücüsünde analog ve dijital beslemeyi ayırdım ve topraklarınıda birleştirmedim, toprakların ayrı olmasının devreye ne gibi bir zararı olabilir? amacım dijital ve analog toprak hatlarının altına ayrı ayrı ground plane uygulamak
Başlık: Ynt: Step Motor Sürücülerde Dijital ve Analog Toprak
Gönderen: z - 15 Aralık 2020, 14:39:31
GNDleri ayri ayri calisip sonunda bu iki GND yi bir birine uygun bir noktadan baglayacaksin.

Tamamen izole bir yapi nasil olacak?
Başlık: Ynt: Step Motor Sürücülerde Dijital ve Analog Toprak
Gönderen: M.Salim GÜLLÜCE - 15 Aralık 2020, 23:37:14
İki güç kaynağı topraktan izole ve birbirinden izoleyse zaman içinde aralarında statik gerilim farkı ortaya çıkabilir.
Bu durumda sürücünün gümlemesi kaçınılmaz olur.

Neden olduğunu anlaman ise imkansız olur.
Zira herhangi bir zamanda durduk yerde ortaya çıkabilir.
Başlık: Ynt: Step Motor Sürücülerde Dijital ve Analog Toprak
Gönderen: apsis - 16 Aralık 2020, 00:16:51
Her iki tarafın regülatör buck ya da ne kullanıyorsan bunların beslemeleri de ayrı ayrı olmalı. Yani sen analog tarafn regülatörünün ve dijital tarafın regülatörünün beslemesini aynı yerden verirsen izolasyon olmaz.

Diyelim ki beslemeleri de izole ettin. Step sürücü ile dijital tarafın sinyallerini de izole etmen gerekir. Yapmazsa floating voltajlar söz konusu olur.

Başlık: Ynt: Step Motor Sürücülerde Dijital ve Analog Toprak
Gönderen: berkay_91 - 16 Aralık 2020, 12:00:02
yanıtlar için teşekkürler