ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Otomasyon => Konuyu başlatan: yunuss - 07 Şubat 2021, 21:39:43

Başlık: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yunuss - 07 Şubat 2021, 21:39:43
Merhabalar üç röle üzetinden kontaktör çektiren otomasyon projesi gerçekleştirdim.


Devre 20v çıkışlı led trafosu artı lm2596 modülü üzerinden 5v düşüp pice ulaşıyor. Devrede 20 tane farkı yerde beslemeye paralel 100nF kondansatör var. Başka kondansatör yok. Pic röleleri uln2004 üzerinden sürüyor

Devre kontaktötler bağlı değilken çok güzel çalışıyor. Fakat kontaktör bağladığımda  SADECE BIRAKIRKEN pic reset atıyor.

Bu sorunu nasıl çözerim
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yunuss - 15 Şubat 2021, 19:09:46
yardım edebilecek yok mu
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: OG - 15 Şubat 2021, 20:03:53
Bu konu çok konuşuldu
Röle kontaklarına anahtarladığı voltaja uygun değerlerde R-C yapıda SNUBBER bağlamalısın

başka sebepler de var ise (beslemene girişim gibi)
onları da kendine uygun yöntemlerle çözmelisin
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: power20 - 15 Şubat 2021, 20:05:32
Pic mclr ucunu direnç kullanmadan beslemeye bağlamak çözebilir
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yunuss - 15 Şubat 2021, 20:09:47
yorumlarınız için teşekkür ederim.

birde şöyle bir durum var. devreden bağımsız butolarla kontaktör çektirdiğimde yine devre sapıtıyor.

picin mrlc pinini input yaptım ve dirençle 5v a çektim. gine olmadı
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: Erol YILMAZ - 15 Şubat 2021, 20:27:26
Şema ve layout gizli degilse...
paylasirsan daha iyi yorum yapabiliriz.
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: ziyaretci - 15 Şubat 2021, 20:33:42
Rölelerde ters diyot var mı?

@OG'nin dediğide tabiki.

Alıntı yapılan: OG - 15 Şubat 2021, 20:03:53Bu konu çok konuşuldu
Röle kontaklarına anahtarladığı voltaja uygun değerlerde R-C yapıda SNUBBER bağlamalısın

başka sebepler de var ise (beslemene girişim gibi)
onları da kendine uygun yöntemlerle çözmelisin


Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 15 Şubat 2021, 20:27:26Şema ve layout gizli degilse...
paylasirsan daha iyi yorum yapabiliriz.


https://www.picproje.org/index.php/topic,59955.msg463616.html#msg463616
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: forsa1975 - 15 Şubat 2021, 21:42:15
iki gün önce röle çıkışına selenoid valf bağladığımda başıma gelen olay. Selenoid bobinine ters diyot. (PCB de çıkışa konulabilir.) Problemi çözldü.
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yunuss - 15 Şubat 2021, 21:58:56
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 15 Şubat 2021, 20:27:26Şema ve layout gizli degilse...
paylasirsan daha iyi yorum yapabiliriz.

ticari proje bu yüzden malesef paylaşamam
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yunuss - 15 Şubat 2021, 22:08:44
röleleri uln2004a üzerinden sürüyorum. içerisinde diyot var diye harici diyot kullanmadım. fakat uln datasheet inde tire ile gösterilen bağlantıdaki diyotları eklemek gerekiyormu bilmiyorum.

fakat devredeki röleler çekili değilken, hatta pcbden sökülüyken bile, devreden bağımsız bir kontaktör çektirip bırakılınca pic reset atıyor.

elektrik panosunda 30 tane kantaktör var. hepsinden devre etkileniyor.

forumlardan edindiğim bilgi, kontaktör özellikle bırakırken etrafa bir elektromanyetik alan yayıyor. devrede bundan etkileniyor.

devreye alçak geçiren flitre eklemek çözüm olurmu.

(https://i.ibb.co/sJXL4Qt/uln.png) (https://ibb.co/sJXL4Qt)
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: Melih1802 - 15 Şubat 2021, 22:45:25
Kontaktörler için snubber var denedin mi?
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: OG - 15 Şubat 2021, 22:50:42
nereden başlaman gerektiği anlatıldı

kontakt arkları açısından kontaktörü neyin çekip bıraktığının önemi yok
kontaklar açılınca iyi bir ark yapar
snubber ile bunu söndüreceksin


uln'deki diyot iyidir ancak, röle bobinine uzak uln'lerin diyotları yeterli olamayabilir
röle bobinlerine de mümkün olduğunca yakın diyot bağlanması faydalıdır

TİCARİ bir projede,
bütün bunları bilmeden işe başlamak ticari zarar,
belki de işe göre güvenlik sıkıntısı çıkarır.
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: Erol YILMAZ - 15 Şubat 2021, 23:18:25
PIC hangisi? 877  veya 452 degil dimi?
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yunuss - 15 Şubat 2021, 23:21:07
Alıntı yapılan: Melih1802 - 15 Şubat 2021, 22:45:25Kontaktörler için snubber var denedin mi?

Kontaktörün bobin ucuna 0.33uF x2 tip kondansatör takınca sorun çözülüyor.

Fakat panoda 30 40 tane kontaktör var. Ve bunlar bu tonlarla idare ediliyor. Hepsine kondansatör takmak uğraştırıcı

Yani kontaktörkerin elektromanyetik alan yaymasını değil, devrenin bundan etkilenmemesini sağlanan gerekiyor
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yunuss - 15 Şubat 2021, 23:23:43
Alıntı yapılan: OG - 15 Şubat 2021, 22:50:42nereden başlaman gerektiği anlatıldı

kontakt arkları açısından kontaktörü neyin çekip bıraktığının önemi yok
kontaklar açılınca iyi bir ark yapar
snubber ile bunu söndüreceksin


uln'deki diyot iyidir ancak, röle bobinine uzak uln'lerin diyotları yeterli olamayabilir
röle bobinlerine de mümkün olduğunca yakın diyot bağlanması faydalıdır

TİCARİ bir projede,
bütün bunları bilmeden işe başlamak ticari zarar,
belki de işe göre güvenlik sıkıntısı çıkarır.

Röleye paralel diyot ekleyeceğim.

Haklısınız devre bu halde iş güvenliğini tehlikeye atıyor. Elektromanyetik etkinin bu boyutta olabileceğini diğer arkadaşlarda tahmin etmedi
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: OG - 15 Şubat 2021, 23:27:42
Alıntı YapKontaktörün bobin ucuna 0.33uF x2 tip kondansatör takınca sorun çözülüyor.

Kontaktörün sert çekmesine ve bırakmasına engeldir,
acısını kontaklar çeker (aşınma artar)
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yunuss - 15 Şubat 2021, 23:28:48
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 15 Şubat 2021, 23:18:25PIC hangisi? 877  veya 452 degil dimi?

18f46k22 kullanıyorum. 16Mhz dahili odilatör + 4xpll ile 64Mhz de çalışıyor
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: OG - 15 Şubat 2021, 23:38:25
MCU Voltajındaki minik pick'lerde reset atmasın diye
Brown-out Reset 'i kapatmak ek önlem olabilir.
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yunuss - 15 Şubat 2021, 23:44:17
Brown-out Reset kapalı mrlc pini input olarak ayarlı. Wdt kapalı

Pic in reset atması yetmez gibi bazen butonlar kendi kendine basıyor. Tuş takımı var. Kontaktör yüzüne glcd ekrana sıfır basıyor.

Butonlar pull up mantıkta çalışıyor. Yani eksi ile anahtarlanıyor.
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: OG - 15 Şubat 2021, 23:50:34
mrlc pini dirençsiz vdd ye bağlanırsa iyidir

buton, kaypad vs
pull dirençleri parazitleri bastıramıyabilir,
kendi kendine tetiklenebilir, ek önlemler gerekir
en basitinden küçük değerli pull dirençler ile
kaypad'e butona uzanan kablolar gürültü kapabilir.
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yunuss - 16 Şubat 2021, 00:11:46
mrlc pinini 5v a bağlayınca program atarken sıkıntı çıkmaz mı

pull up dirençleri 10k kullandım. kaç yapmam gerekir.

yada pull down yapsam yararı olurmu
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: Erol YILMAZ - 16 Şubat 2021, 00:33:32
Vcap/vddcore bulunduran Mcu larin belirgin sekilde daha dayanikli olduklarini dusunuyorum.
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yunuss - 16 Şubat 2021, 00:39:27
bir yerde endüstriyel ortamlar için üretilen picler olduğunu okumuştum.

bu özelliklere sahip picler sanırım

peki bunları nasıl bulabilirim. bir listesi varmdır
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: RaMu - 16 Şubat 2021, 01:00:48
Çözülmeyecek problem değil,
bu saatte halen bununla uğraşıyorsan çözersin.

En azından kabataslak besleme şöyle şu entegre şurada,
 role burada, kontaktör şurada şöyle bağlı,
şu şunu önlem olarak şöyle kullandım, denedim vs. diye temsili bir çizim paylaş üzerinden konuşalım.

Pic beslemesini adaptörden kurtarıp pil akü ile besleyip sonucu paylaşabilir misin.

Adaptörün beslendiği 220V ile kontaktörün anahtarladığı cihazların beslendiği 220V aynı değil mi.
Sistem trifaz mı ondan bile bahsetmemişsin.
Basitte olsa bir şema şart.
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yunuss - 16 Şubat 2021, 01:36:06
devre 3 faz bir devre

kontaktör bobinleri ile devrenin beslemesi aynı fazdaydı. daha sonra devre beslemesini bir fazdan, röleden geçen kontaktör enerjisini başka fazdan aldık ginede olmadı. devrede besleme ye paralel 20 tane 100nf kondansatör ve bir tane 1000u kondansatör bulunuyor. birde kontaktör bobinine paralel 0.33 uF x2 kondansatör atınca rölelerin çektirdiği kontaktörler sorunsuz çalışıyor.

fakat 40 ane daha kontaktör var. hangisine 0.33 uF x2 atarsak o kontaktöe çektiğinde sorun düzeliyor

pil ile besleyip deneyeceğim

(https://i.ibb.co/WpnRDLy/DDDDD.png) (https://ibb.co/WpnRDLy)
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yas - 16 Şubat 2021, 09:37:53
Mesajların hepsini okumadım fakat yukarıdaki şemaya göre şunu söylemem gerek. ULN2004 ün kullanımı tamamen yanlış.
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: kimlenbu - 16 Şubat 2021, 10:14:21
Endüstriyel şartlarda çalışacak bir projede MCU'dan dışarı çıkan ve MCU'ya giren bütün uçları izole etmelisin. Röle mi süreceksin ? Optocoupler arkasına mosfet sürücüsünü, freewheeling diyodunu, gerekirse snubberını kendin koymalısın.

Keypad, buton vs mi gireceksin ? Schmit trigger içeren optocoupler'lar var, buton debouncing ve diğer gürültüleri bastırmana, haliyle hatalı okuma yapmana engel olur.

Hala önüne geçemiyorsan işlemci katının beslemesini galvanik izolasyonlu bir regülatörle sağlarsın, uygun giriş çıkış filtrelerini koyarsın ve dış dünyadan komple izole edersin.

Bence geçici çözüm aramak yerine tasarımı yenilemen gerekiyor.
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yunuss - 16 Şubat 2021, 17:34:22
Alıntı yapılan: yas - 16 Şubat 2021, 09:37:53Mesajların hepsini okumadım fakat yukarıdaki şemaya göre şunu söylemem gerek. ULN2004 ün kullanımı tamamen yanlış.

nasıl bir yanlışlık var. ne eklemem gerekiyor
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yunuss - 16 Şubat 2021, 17:43:13
Alıntı yapılan: kimlenbu - 16 Şubat 2021, 10:14:21Röle mi süreceksin ? Optocoupler arkasına mosfet sürücüsünü, freewheeling diyodunu, gerekirse snubberını kendin koymalısın.

4n25 gibi Optocoupler mi kullanıyım.freewheeling diyodunu schottky diyot olması lazım diğil mi

snubber devresini kontak uçlarına takmam gerekiyor sanırım

Alıntı yapılan: kimlenbu - 16 Şubat 2021, 10:14:21Schmit trigger içeren optocoupler'lar var

bu optocouplerın adını öğreneilirmiyim. yanlış basmaların en etkili çözümü bu olmalı.

Alıntı yapılan: kimlenbu - 16 Şubat 2021, 10:14:21Bence geçici çözüm aramak yerine tasarımı yenilemen gerekiyor.

yeni pcb basılacak. bu yüzden tasarımda her değişikliği yapabiliyorum.
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: Melih1802 - 16 Şubat 2021, 18:11:27
https://www.mouser.com.tr/new/vishay/vishay-high-speed-schmitt-trigger-optocouplers/
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: sadogan - 16 Şubat 2021, 18:14:26
Alıntı yapılan: yunuss - 16 Şubat 2021, 17:34:22nasıl bir yanlışlık var. ne eklemem gerekiyor
(https://i.ibb.co/mvCwYb9/uln2004.png) (https://ibb.co/mvCwYb9)
Bunu demek istemiş.
Hakikaten sizin şemadaki bağlantı roleleri sürüyormu?
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yas - 16 Şubat 2021, 18:25:37
Alıntı yapılan: yunuss - 16 Şubat 2021, 17:34:22nasıl bir yanlışlık var. ne eklemem gerekiyor
ULN2004 transistör grubunun bütün çıkışları, open kollektör gibi çalışır. ULN200X (https://www.st.com/content/ccc/fragment/product_related/rpn_information/product_circuit_diagram/88/29/69/a6/15/bc/45/11/circuit_diagram_5279.pdf/files/circuit_diagram_5279.pdf/_jcr_content/translations/en.circuit_diagram_5279.pdf)
Aşağıdaki şekile benzer kullanmalısın.
(https://www.elprocus.com/wp-content/uploads/2015/04/Relay-Driver-Circuit-using-IC-ULN2003-400x250.jpg)
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yunuss - 16 Şubat 2021, 18:52:56
Alıntı yapılan: yas - 16 Şubat 2021, 09:37:53Mesajların hepsini okumadım fakat yukarıdaki şemaya göre şunu söylemem gerek. ULN2004 ün kullanımı tamamen yanlış.

uln konusunda şemayı çizerken yanlış çizmişim. gerçek devrede rölelerin  GND tarafını sürüyorum.
Başlık: Ynt: Pic role kontaktör reset atma sorunu
Gönderen: yunuss - 16 Şubat 2021, 19:25:13
Alıntı yapılan: Melih1802 - 16 Şubat 2021, 18:11:27https://www.mouser.com.tr/new/vishay/vishay-high-speed-schmitt-trigger-optocouplers/

linkteki pdflere baktım hepsi tekli.

toplam 6 tane buton girişi var. içerisinde birden fazla optokuplör olan türleri varmı onlardan kullansam olur mu.

yada ikili olanlar var mı