WAGO-I/O-SYSTEM 750 (master) cihaz ile
bizim üretimimiz (slave) cihaz haberleşsin isteniyor
tek fonksiyonu kullanacak FC3
WAGO'nun bize yardımcı olmak için datasından bizimle ilgili sayfayayı da bildirdiler (Sayfa 216)
FC3 Request ve Response alttaki gibi
her ikisinde de checksum görünmüyor,
böyle bir şey olabilir mi?
kendim eklemelimiyim?
(pdf dosyanın hepsi burada https://mega.nz/file/JPoEiKYK#h92AbLrITtUrrTJWXEHplmIyIChtmBInMXuxD8qKcp4 )
Request (https://ibb.co/2kQfgt4)
Response (https://imgbb.com/)
@cemre nin dediği gibi. Modbus tcp de crc kullanılmaz. Çünkü zaten tcp haberleşme paketi doğrulayarak alır. Size gelen verinin eksik hatalı olma olasılığı yoktur. Ya paket gelmiştir yada gelmemiştir.