Picproje Elektronik Sitesi

ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Endüstriyel Elektronik => Konuyu başlatan: esensoy - 29 Kasım 2021, 14:25:07

Başlık: 1 FAZ AC yi 3 FAZ a dönüştürme
Gönderen: esensoy - 29 Kasım 2021, 14:25:07
Selamlar,
İş yerimde elektrik bir faz 220V,
Ara sıra 3 faz da lazım oluyor,
Nasıl yaparım diye düşünürken motor sürdüğümüz frekans invertörleri aklıma geldi,
50Hz de çalıştırsak, çıkışı 3 faz AC olarak kullanılabilir diye düşünüyorum (düşük akımlar için tabiki),

Ne dersiniz?
Başlık: Ynt: 1 FAZ AC yi 3 FAZ a dönüştürme
Gönderen: hkn_blt - 29 Kasım 2021, 14:40:51
Çıkışta 3x220V alırsınız yani dediğiniz olmaz.
3faz beslemeli sürücü alıp DC baradan besleyip çıkışta 3x380 almanız mümkün.
Başlık: Ynt: 1 FAZ AC yi 3 FAZ a dönüştürme
Gönderen: Erol YILMAZ - 29 Kasım 2021, 14:41:12
Inverter cikisa pwm gerilim veriyor.

Motor yükü L oldugu için dikkat cekmiyor ama uygulamanda ortaya cikabilir.
Başlık: Ynt: 1 FAZ AC yi 3 FAZ a dönüştürme
Gönderen: esensoy - 29 Kasım 2021, 14:49:46
Biraz daha açayım, V60 serisi SIEMENS servo motor&sürücü ikilisini çalıştırmak istiyorum,
Sürücü besleme hatasına geçiyor 1 faz besleyince
Ayrıca bu sürücü 3x220V çalışıyor, yani normalde önünde bir trafo var 3x380 i 3x220 ye çeviriyor,

Sürücüler de girişindeki gerilimi diyotlarla çevirim dc baraya basıyor,
dolayısıyla bu uygulamada sorun çıkmaz gibi geldi bana
Başlık: Ynt: 1 FAZ AC yi 3 FAZ a dönüştürme
Gönderen: ilyas KAYA - 29 Kasım 2021, 15:51:01
Ben denemiştim surucu havaya uçtu 😅
Niye patladı ki ? 🤔

Mono faz girip 3x220 çıkış yaptım. Bunu da 3 faz li inveter a bağladım.

Başlık: Ynt: 1 FAZ AC yi 3 FAZ a dönüştürme
Gönderen: tunayk - 29 Kasım 2021, 16:28:50
Alıntı yapılan: esensoy - 29 Kasım 2021, 14:25:07Selamlar,
İş yerimde elektrik bir faz 220V,
Ara sıra 3 faz da lazım oluyor,
Nasıl yaparım diye düşünürken motor sürdüğümüz frekans invertörleri aklıma geldi,
50Hz de çalıştırsak, çıkışı 3 faz AC olarak kullanılabilir diye düşünüyorum (düşük akımlar için tabiki),

Ne dersiniz?

Bu dediğinizi biz eski işyerimizde yapmıştık. Uygulama şöyledir.


1 adet 2 el aküsüz, gücünüze uygun 3 faz UPS alınır.
1 adet UPS'in akü voltajı kadar DC veren güç kaynağı veya akü şarj cihazı + kondansatör alınır.

UPS in akü girişlerine , güç kaynağını bağlarsınız.  Cİhazı çalıştırıp DC Bara voltajına ulaşınca, UPS'i çalıştırırsınız.  UPS akü modunda çalışır biraz dit dit yapar ama çalışır.

edit:
Eğer güç düşük ise, normal 24V veya 48V girişli inverter de alabilirsiniz.  Victron markalı saf sinüs verenler de var
Başlık: Ynt: 1 FAZ AC yi 3 FAZ a dönüştürme
Gönderen: Cemre. - 29 Kasım 2021, 16:58:11
Servo sürücünün 1-Faz 220V ile çalışması mümkünse (kullanım kılavuzunda belirtir) giriş faz eksik hatası deaktif edilerek çalıştırılabilir. Üreticiden destek almakta fayda var. Yalnız çıkışı PWM formda olan bir evirici ile girişinde 50/60Hz standart diyot olan bir ürünü beslemeniz durumunda cihazın arızalanması kaçınılmazdır.
Başlık: Ynt: 1 FAZ AC yi 3 FAZ a dönüştürme
Gönderen: Okan AKÇA - 30 Kasım 2021, 22:30:42
220 v inverter ile 3 faz 220 v 220v/380 volt trafoya girerseniz 380 volt 3 faz elde edersiniz.