Merhaba arkadaşlar, üstatlar

220v motorun sıkışma anında çekeceği yüksek akımı tespit eden bir sistem yapmak istiyorum. Bir uygulamada 0,15 ohm watt'lı direnç ile yapan birini gördüm. Bende benzer bir direnci motora seri bağlayıp üzerindeki voltajı ölçüp geçen akımı hesaplamayı ve motorun sıkışma durumunu saptamayı düşünüyorum. Şemayı aşağıda paylaşıyorum. Daha kullanışlı bir yöntemi var mıdır ? 220V ac gerilim mcu ile nasıl okunur ? Değerli düşüncelerinizi bekliyorum.
(https://i.ibb.co/j6tryRk/vv1.png) (https://ibb.co/j6tryRk)
Başlık: Ynt: Monofaz motor aşırı akım tespiti
Gönderen: quarko - 12 Ocak 2022, 20:21:55
Akım trafosu ile akım ölçmen daha mantıklı. Şu tarz bir ürün kullanabilirsin.

https://www.electrohms.com/admin/image/CT1248-A2-RC_R03.pdf
Başlık: Ynt: Monofaz motor aşırı akım tespiti
Gönderen: selahaddin54 - 12 Ocak 2022, 20:48:31
Alıntı yapılan: quarko - 12 Ocak 2022, 20:21:55Akım trafosu ile akım ölçmen daha mantıklı. Şu tarz bir ürün kullanabilirsin.

https://www.electrohms.com/admin/image/CT1248-A2-RC_R03.pdf

Bunu da görmüştüm ama akım trafosu olduğunu bilmiyordum. En kısa zamanda temin edip çalışmalara başlayacağım. Teşekkür ederim 😊
Başlık: Ynt: Monofaz motor aşırı akım tespiti
Gönderen: Sozuak - 13 Ocak 2022, 09:07:09
ACS 712 gibi daha rahat ama maliyeti yüksek olabilecek çözümler de var.
Başlık: Ynt: Monofaz motor aşırı akım tespiti
Gönderen: z - 13 Ocak 2022, 10:15:14
Akim sense direncini asagiya alirsan en ekonomik cozumu elde edersin. Devrenin sasesi de asagida olur.
Başlık: Ynt: Monofaz motor aşırı akım tespiti
Gönderen: selahaddin54 - 13 Ocak 2022, 10:58:41
Alıntı yapılan: Sozuak - 13 Ocak 2022, 09:07:09ACS 712 gibi daha rahat ama maliyeti yüksek olabilecek çözümler de var.

Maliyet açısından bunu en son değerlendirmek istiyorum. Diğer yöntemlerde başarılı olamazsam acs712 yi deneyeceğim. Teşekkür ederim :)


Alıntı yapılan: z - 13 Ocak 2022, 10:15:14Akim sense direncini asagiya alirsan en ekonomik cozumu elde edersin. Devrenin sasesi de asagida olur.

Söylemek istediğinizi tam olarak anlayamadım hocam. Şemadaki gibi mi yapmamı istediniz ? Eğer öyleyse faz ile nötr yeri değişmesi durumunda gnd'ye faz verip sisteme hasar vermiş olmaz mıyım ?


(https://i.ibb.co/zSjhPVf/vv2.png) (https://ibb.co/zSjhPVf)
Başlık: Ynt: Monofaz motor aşırı akım tespiti
Gönderen: ByTEK - 13 Ocak 2022, 12:40:15
elimde eski bir sayaçtan söktüğüm 2 adet akım trafosu var. işinizi görecekse 1 tanesini kargo ücreti karşılığında size gönderebilirim.


(https://i.ibb.co/82zSBPg/Whats-App-Image-2022-01-13-at-12-37-42.jpg) (https://ibb.co/82zSBPg)
Başlık: Ynt: Monofaz motor aşırı akım tespiti
Gönderen: Sozuak - 13 Ocak 2022, 13:53:02
Basit bir karkas olusturup uzerine bobin sarip ortasindan motorun hatlarindan birini 1 - 2 tur gecirip deneme yaparak kendiniz de akim trafosu yapabilirsiniz.
Başlık: Ynt: Monofaz motor aşırı akım tespiti
Gönderen: z - 13 Ocak 2022, 15:25:41
(https://i.ibb.co/zSjhPVf/vv2.png) (https://ibb.co/zSjhPVf)

Evet boyle.

Faz ve noturun yer degistirmesi sorun degil. Yapacaginiz devrenin bulundugu kutudan disariya kablo cikacak ise (bilgisayara falan baglanacaksa) ya da, metal aksami olan buton vs kullanacaksaniz olmaz tabiki. Eger asiri akim durumunda role vs cektirip motor akimini kestirecekseniz hic sorun olmaz.
Başlık: Ynt: Monofaz motor aşırı akım tespiti
Gönderen: Sozuak - 13 Ocak 2022, 16:59:43
Amaç sadece korumak ise yani birşeyler ölçülüp göstermeyecekse reed kontak üzerine deneyerek (reed in boyutuna göre değişir) bobin sarıp  bu bobinin uçlarına köprü diyodun dc kısmına bağlayıp ac kısmını da motora seri girerseniz aşırı akım durumunda (sizin ayarlayacağınız değer) reed kontakları kapanır bununla da örneğin motor start rölesini bıraktırırsınız.
Başlık: Ynt: Monofaz motor aşırı akım tespiti
Gönderen: selahaddin54 - 13 Ocak 2022, 18:00:16
Alıntı yapılan: Sozuak - 13 Ocak 2022, 16:59:43Amaç sadece korumak ise yani birşeyler ölçülüp göstermeyecekse reed kontak üzerine deneyerek (reed in boyutuna göre değişir) bobin sarıp  bu bobinin uçlarına köprü diyodun dc kısmına bağlayıp ac kısmını da motora seri girerseniz aşırı akım durumunda (sizin ayarlayacağınız değer) reed kontakları kapanır bununla da örneğin motor start rölesini bıraktırırsınız.
Bunu ayarlayabilecek kadar tecrübeye sahip olduğumu düşünmüyorum. Yinede teşekkür ederim değerli cevabınız için  :)

Alıntı yapılan: z - 13 Ocak 2022, 15:25:41(https://i.ibb.co/zSjhPVf/vv2.png) (https://ibb.co/zSjhPVf)

Anlamadım ama teşekkür ederim :) Bu konuya daha iyi çalıştıktan sonra bu kısmı ekleyeceğim kartıma. Şimdilik bu kısım olmasa daha iyi olacak sanırım.  :du:

Evet boyle.

Faz ve noturun yer degistirmesi sorun degil. Yapacaginiz devrenin bulundugu kutudan disariya kablo cikacak ise (bilgisayara falan baglanacaksa) ya da, metal aksami olan buton vs kullanacaksaniz olmaz tabiki. Eger asiri akim durumunda role vs cektirip motor akimini kestirecekseniz hic sorun olmaz.