Picproje Elektronik Sitesi

ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Güç Elektroniği => Konuyu başlatan: Mucit23 - 11 Ocak 2023, 19:17:26

Başlık: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Mucit23 - 11 Ocak 2023, 19:17:26
Selamlar

Birkaç gündür üzerinde çalıştığım bir proje var. 3 Faz transformatörde sekonderi kontrollü doğrultucu yaparak çıkış gerilimini ayarlamam gerekiyor. Bu işin ilk yöntemi tabiki Sıfır geçiş algılama. Fakat şöyle bir sorun var. Trafocu çalıştığım firma Transformatörün Sekonderini üçgen olarak sarmış. Bunun belirtmemek seçimi üretici firmaya bırakmak tabi ki benim hatam. Şuan için Tekrar revizyon ile uğraşmak istemiyorum.

Nötr sinyalim olmadığı için standart zero cross yapımı uygulayamadım. Nötr sinyali olmadan sekonderi üçgen bağlı transformatörde Sıfır geçiş algılama için nasıl bir yol izlemeliyim. Biraz kafa karışıklığı yaşadım.
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: yas - 11 Ocak 2023, 19:37:32
Yük dengeli ise 3 adet direnç ile yıldız noktası oluşturun. Yada sıfır geçişini 2 faz arasında yapıp bu anı diğer fazın sıfır geçişi olarak referans alıp fazların sırasını şaşırmadan 120 derecelik kaymalarla diğer fazları sıfır geçişini belirlemek olabilir. Bu yöntemde giriş faz sırası değişmemesi gereklidir. Yada fazlar arasına 3 adet sıfır geçiş devresi kurup oluşan tetikleme sinyalini diğer fazın sıfır geçişi olarak kullanın. Telefondan yazdığım için uzun uzun yazamadım kusura bakmayın. Yani L1 ile L2 arasında potansiyel fark sıfır olduğu an L3 için alternasın orta noktasını bulmakta kullanılabilir demek istiyorum.

İlave; özetle L1 ve L2 arasındaki potansiyel fark sıfır olduğunda L3 ters yönlü alternasın tepe noktasına ulaşmış olur. Bu andan 90 derece sonrası L3 için sıfır geçişidir. Aynı kobinasyon L2 ve L3 için kullanıldığında L1 sıfır geçişi 90 derece sonradır.
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Mucit23 - 11 Ocak 2023, 22:18:35
Evet söylediğiniz mantıklı. Doğrudan zero cross devresini de üçgen bağlamayı deneyeceğim. Sonuçta Optik kuplörlerle yapıyorum bu işi bunları bir sargı gibi düşünüp 3 fazlı sinyale üçgen olacak şekilde bağlarsam her faza ait potansiyel farkın durumunu ve geçiş noktasını bulabilirim diye düşünüyorum.

Anlaşılır olması için şemaya dökmem lazım
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: quarko - 12 Ocak 2023, 13:55:36
Trafonun sekonderi üçgense, zero-cross devresini fazlar arası olarak çalıştır. Yük zaten fazlar arası gerilimi gördüğü için anahtarlamayı da, fazlar arası sinyalin zero-cross una göre yaptığın için sorun olmaması lazım hocam.
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Mucit23 - 27 Ocak 2023, 15:29:10
Sekonderi üçgen bağlı transformatörde Zero-Cross işini Zero Cross devresini üçgen bağlayarak fazlar arasındaki gerilimin pozisyonunu çözmeye çalıştım.
(https://i.hizliresim.com/m1nnvwq.png)

Yukarıdaki yapı çalışıyor. Aşağıdaki resimde faz faz arası sinyaller ve bu sinyallere göre benim ZeroCross devremin vermiş olduğu kare dalga sinyali görülmekte.
(https://i.hizliresim.com/5v5m5s7.png)

Bu sinyal aslında fazlar arasındaki gerilimin potansiyelini gösteriyor.

Fakat kafam çok karıştı. Yıldız bağlantı olsa emin olun çok basit ama üçgen olunca çıkamadım işin içerisinden

Yukarıdaki sinyallere göre hangi tristörü bağımsız olarak ne zaman ateşlemem gerektiğini bulamadım. Acaba yanlış bir yöntem mi uyguluyorum?

Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Sozuak - 27 Ocak 2023, 15:54:04
İlgili fazın karedalga çıkışı yükselen  ve düşen kenarı sıfır noktası. Hangisinin  kenarı yükselip  düşüyorsa onu tetikleyin yada invert edip sinyali kare dalganın çıkan kenarından tetikleyin. 2 tristör tetiklenecek biri yükselen kenarla diğeri düşen kenarla diye düşünüyorum.
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Mucit23 - 27 Ocak 2023, 17:59:43
Alıntı yapılan: Sozuak - 27 Ocak 2023, 15:54:04İlgili fazın karedalga çıkışı yükselen  ve düşen kenarı sıfır noktası. Hangisinin  kenarı yükselip  düşüyorsa onu tetikleyin yada invert edip sinyali kare dalganın çıkan kenarından tetikleyin. 2 tristör tetiklenecek biri yükselen kenarla diğeri düşen kenarla diye düşünüyorum.

Hocam bu şekilde olmuyor sanırım. Her fazı bir sıfır noktasına göre değerlendirmek gerekiyor. Benim Donanımım zero cross devresi çıkışında yükselen kenar veya düşen kenarı tespit edebiliyor. O anlarda kesme oluşturuyorum.

Eğer Zero Cross devresini Resimdeki gibi yıldız bağlarsam sanal bir yıldız noktası oluşturmuş oluyorum. Zero Cross devrelerinin eşdeğer olduğunu varsayıyoruz.
(https://i.hizliresim.com/9os87hw.PNG)

Bu şekilde yaparsam aşağıdaki gibi kare dalga sinyaller elde ediyorum. Yükselen ve düşen kenarlar sıfır geçiş noktaları.

Ateşleme Açısının 60 derece olduğunu varsayarsak aşağıdaki taralı alanlarda ilgili tristörlerin ateşlenmesi lazım.

(https://i.hizliresim.com/fjhx2i8.jpg) (https://www.hizliresim.com/fjhx2i8)

Hatam varmıdır acaba bu mantıkta.
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Sozuak - 27 Ocak 2023, 20:37:13
Tamam da notr olmadığı için 2 fazı tetiklemelisin yoksa devreyi nasıl tamamlacaksın. Mesela R fazında T1 ile T fazında T6 aynı anda
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: yas - 27 Ocak 2023, 21:07:09
Alıntı yapılan: Mucit23 - 27 Ocak 2023, 17:59:43Ateşleme Açısının 60 derece olduğunu varsayarsak aşağıdaki taralı alanlarda ilgili tristörlerin ateşlenmesi lazım.

(https://i.hizliresim.com/fjhx2i8.jpg) (https://www.hizliresim.com/fjhx2i8)

Hatam varmıdır acaba bu mantıkta.

@Mucit23 hocam elle çizmiş olduğunuz kare dalga çizimleri eğer tristör tetiklenme zamanlarını ifade ediyorsa bir hata var. Çizimdeki isimlendirmelerinizi referans alacak olursak. Tristör tetikleme sıralaması şöyle olmalı.
-R ile S fazları arasındaki sıfır geçişi algılandığında ve R pozitif S negatife yönde ilerliyorken istediğiniz faz kıyma açısı süresine ulaşınca, T2 ve T3 tristörleri aynı anda tetiklenmeli
-S ile T fazları arasındaki sıfır geçişi algılandığında ve S pozitif T negatife yönde ilerliyorken istediğiniz faz kıyma açısı süresine ulaşınca, T4 ve T5 tristörleri aynı anda tetiklenmeli
-T ile R fazları arasındaki sıfır geçişi algılandığında ve T pozitif R negatife yönde ilerliyorken istediğiniz faz kıyma açısı süresine ulaşınca, T6 ve T1 tristörleri aynı anda tetiklenmeli

Dikkat edilmesi gereken en kritik nokta fazların sıfır geçiş için algılama devresinden üretilen tetiklemeler ile tristör tetikleme sırasının doğru sırada değerlendiriliyor olması.
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Mucit23 - 27 Ocak 2023, 22:28:29
Alıntı yapılan: yas - 27 Ocak 2023, 21:07:09@Mucit23 hocam elle çizmiş olduğunuz kare dalga çizimleri eğer tristör tetiklenme zamanlarını ifade ediyorsa bir hata var. Çizimdeki isimlendirmelerinizi referans alacak olursak. Tristör tetikleme sıralaması şöyle olmalı.
-R ile S fazları arasındaki sıfır geçişi algılandığında ve R pozitif S negatife yönde ilerliyorken istediğiniz faz kıyma açısı süresine ulaşınca, T2 ve T3 tristörleri aynı anda tetiklenmeli
-S ile T fazları arasındaki sıfır geçişi algılandığında ve S pozitif T negatife yönde ilerliyorken istediğiniz faz kıyma açısı süresine ulaşınca, T4 ve T5 tristörleri aynı anda tetiklenmeli
-T ile R fazları arasındaki sıfır geçişi algılandığında ve T pozitif R negatife yönde ilerliyorken istediğiniz faz kıyma açısı süresine ulaşınca, T6 ve T1 tristörleri aynı anda tetiklenmeli

Dikkat edilmesi gereken en kritik nokta fazların sıfır geçiş için algılama devresinden üretilen tetiklemeler ile tristör tetikleme sırasının doğru sırada değerlendiriliyor olması.


Hocam bunu şimdi en son ki yıldız bağlamış olduğum sıfır geçiş devresine göremi düşünmemiz gerekiyor? Dediğiniz mantıklı. Fakat kafamda hala oturtamadım.

Basitçe çizmeniz mümkün mü?
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Sozuak - 28 Ocak 2023, 00:23:24
Mantıklısı mı var. Tek tristörü tetiklersen  akım nereden akabilir. Köprü devresi gibi biri artı alternanstan gelecek diğeri eksi alternanstan gelecek.  Gerçekten de bunun farkına varamadın mı!
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Mucit23 - 28 Ocak 2023, 01:34:25
Alıntı yapılan: Sozuak - 28 Ocak 2023, 00:23:24Mantıklısı mı var. Tek tristörü tetiklersen  akım nereden akabilir. Köprü devresi gibi biri artı alternanstan gelecek diğeri eksi alternanstan gelecek.  Gerçekten de bunun farkına varamadın mı!

Hocam bunda sorun yok ünlem işareti koymanızada gerek yok elbette akımın geçmesi için en az iki tristörün iletimde olması gerekiyor. Bunu anlıyorum. Kafama yatmayan bazı noktalar var onları oturtmaya çalışıyorum.

Aslında benim kafam 3 fazlı ac kıyıcılara gitti. Orda ben her fazı ayrı ayrı değerlendirip zero cross devresinde sıfır geçişten sonra ayarlı olarak max yarım periyot kadar bekleyip triyağı ateşlerdim. Oldukça basit fakat burda durum farklı

Dediğiniz gibi en az iki tristör iletimde olmalı

R fazı için T2-T3
S fazı için T4-T5
T fazı için T6-T1

Fakat alfa açısının 60 dereceden düşük olduğu durumlarda örneğin R fazı için T2-T3 ters polarmada olmuyormu? Örneğin alfa 20 derece olması durumunda bir terslik var gibi. Alfayı 20 derece olarak düşünürsek durum nasıl olur. Bunu kağıt üzerinde vektörel olarak  çizip kafamda oturtmam lazıö
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: yas - 28 Ocak 2023, 01:58:27
Alıntı yapılan: Mucit23 - 27 Ocak 2023, 22:28:29Hocam bunu şimdi en son ki yıldız bağlamış olduğum sıfır geçiş devresine göremi düşünmemiz gerekiyor? Dediğiniz mantıklı. Fakat kafamda hala oturtamadım.

Basitçe çizmeniz mümkün mü?


@Mucit23 hocam, ufak bir çalışma yaptım. Umarım yardımcı olur. Aşağıya çizim ve excel çalışma dosyasını bırakıyorum. Yukarıda yaptığım açıklamaya kendi çizimimdeki isimlendirmeye göre daha detaylı olarak tekrar anlatmaya çalışacağım.

-Buradaki yapı dengeli 3 fazlı olduğu için fazlar arası sıfır geçişlerinin algılanması fazların birbirleri arasındaki değişim takip edilmeli. Yıldız noktası oluşturup burayı referans almanın bir artısı yok.
-Yıldız metotla geçiş algılamanın bu yapıda bir artısı yok. Çünkü Tristörler fazlar arasını anahtarlıyor. Faz nötr arası bir anahtarlama söz konusu değil.
-İlla da yıldız metot kullanılacaksa bir fazın nötre göre takibi yapıldığı için tetiklemelere 30° lik ofsetler eklenmeli.
-Senaryoda 3 faz tam dalga doğrultma yaptığımızı varsayarak anlatıma başlıyorum.
-Birinci adımda L1 ile L2 fazları üzerinden senaryosu ele alındığında, hayali fazlar arası yıldız noktası referansına göre L1 potansiyeli sıfırdan geçip pozitif alternasa doğru ilerlerken 30° sonra L1 ve L2 arası potansiyel fark sıfır volt olur. Bu geçişten 180° sonrasına yani ilk andan 210° sonrasına kadar birbirlerine göre L1 pozitif L2 negatif potansiyelde kalacaklar. Bu zaman aralığında DC baramıza doğru yönde gerilim iletimi yapmak için TR1 ve TR5 elemanları iletimde olmalıdır.
-İkinci adımda L2 ile L3 fazları üzerinden senaryosu ele alındığında, hayali fazlar arası yıldız noktası referansına göre L1 potansiyeli sıfırdan geçip 90° açıya ulaştığı andan sonra L2 ve L3 arası potansiyel fark sıfır volt olur. Bu polarizasyon ilk andan 270° sonrasına kadar devam eder. Birbirlerine göre L2 negatif L3 pozitif potansiyelde kalacaklar. Bu zaman aralığında DC baramıza doğru yönde gerilim iletimi yapmak için TR3 ve TR5 elemanları iletimde olmalıdır.
-Üçüncü adımda L3 ile L1 fazları üzerinden senaryosu ele alındığında, hayali fazlar arası yıldız noktası referansına göre L1 potansiyeli sıfırdan geçip 150° açıya ulaştığı andan sonra L3 ve L1 arası potansiyel fark sıfır volt olur. Bu polarizasyon ilk andan 330° sonrasına kadar devam eder. Birbirlerine göre L1 negatif L3 pozitif potansiyelde kalacaklar. Bu zaman aralığında DC baramıza doğru yönde gerilim iletimi yapmak için TR3 ve TR4 elemanları iletimde olmalıdır.
-Dördüncü adımda L1 ile L2 fazları üzerinden senaryosu ters alternas için ele alındığında, hayali fazlar arası yıldız noktası referansına göre L1 potansiyeli sıfırdan geçip 210° açıya ulaştığı andan sonra L1 ve L2 arası potansiyel fark sıfır volt olur. Bu polarizasyon ilk andan 390° sonrasına kadar devam eder. Birbirlerine göre L1 negatif L2 pozitif potansiyelde kalacaklar. Bu zaman aralığında DC baramıza doğru yönde gerilim iletimi yapmak için TR2 ve TR4 elemanları iletimde olmalıdır.
-Beşinci adımda L2 ile L3 fazları üzerinden senaryosu ters alternas için ele alındığında, hayali fazlar arası yıldız noktası referansına göre L1 potansiyeli sıfırdan geçip 270° açıya ulaştığı andan sonra L2 ve L3 arası potansiyel fark sıfır volt olur. Bu polarizasyon ilk andan 450° sonrasına kadar devam eder. Birbirlerine göre L3 negatif L2 pozitif potansiyelde kalacaklar. Bu zaman aralığında DC baramıza doğru yönde gerilim iletimi yapmak için TR2 ve TR6 elemanları iletimde olmalıdır.
-Altıncı adımda L3 ile L1 fazları üzerinden senaryosu ters alternas için ele alındığında, hayali fazlar arası yıldız noktası referansına göre L1 potansiyeli sıfırdan geçip 330° açıya ulaştığı andan sonra L3 ve L1 arası potansiyel fark sıfır volt olur. Bu polarizasyon ilk andan 510° sonrasına kadar devam eder. Birbirlerine göre L3 negatif L1 pozitif potansiyelde kalacaklar. Bu zaman aralığında DC baramıza doğru yönde gerilim iletimi yapmak için TR1 ve TR6 elemanları iletimde olmalıdır.

-Şimdi gelelim zurnanın fa-diyez dediği yere, Optolardan gelen tetiklemeler acaba pozitif altenasdamı oluşuyor yoksa negatif alternastamı? Eğer opto tetiklemeleri için 6 adet girişi gözlemlemiyorsak bunu 100% bilmek mümkün değil. Bu sorun 2 şekilde aşılabilir.
1-)Optokuplörler AC girişli olarak kullanılmaz. Sadece Pozitif alternas algılanacak şekilde çalışır ve frekans belli olduğu için negatif alternas geçiş süresine ulaşılınca ilgili tetiklemeler gerçekleştirilir.
2-)Yapı doğrultma amaçlı olduğu için giriş faz yönleri değişmemesi şartıyla 3 faz arasını takip etmeninde bir mantığı kalmıyor, Tekbir optokuplör ile geçiş alınıp gerekli sürelerde gerekli tetiklemeler yapılarak sonuca ulaşılabilir.

Yukarıdaki anlatım tam dalga doğrultma içindi. Eğer fazlar kıyılarak doğrultma gerçekleşecekse geçişlerden sonra gerekli gecikmeler eklenerek tetiklemeler yapılmalıdır.

Mümkün olduğunca sade anlatmak istedim. Sanki biraz karmaşık oldu  :du:

Excel Dosyası Burada (https://dosya.co/stf0752fjdy4/TRYSTOR.zip.html) Safya1 ve Sayfa2 yi inceleyin lütfen. 3 faz için sinüs fonksiyon grafikleri mevcuttur.


(https://i.hizliresim.com/8qxgukc.png) (https://www.hizliresim.com/8qxgukc)

28 Ocak 2023, 02:00:02
Alıntı yapılan: Mucit23 - 28 Ocak 2023, 01:34:25R fazı için T2-T3
S fazı için T4-T5
T fazı için T6-T1

Bu durum yarım dalga doğrultma yapacaktır.
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Mucit23 - 28 Ocak 2023, 12:00:03
@yas Gerçekten çok büyük emek vermişsiniz. Benim kafama yatmayan noktalara ışık tutunuz. Ayarlı bir şekilde tam dalga doğrultma yapmak göründüğü kadar basit değil.

Alıntı Yap-Buradaki yapı dengeli 3 fazlı olduğu için fazlar arası sıfır geçişlerinin algılanması fazların birbirleri arasındaki değişim takip edilmeli. Yıldız noktası oluşturup burayı referans almanın bir artısı yok.

Öncelikle şunu diyeyim. Ben ZeroCross devresiyle yıldız noktası oluşturup sıfır geçişlerine baktığımda Hangi fazın pozitif de hangi fazın negatif alternans da olduğunu anlayabiliyorum. Bir şekilde fazların pozitif demi veya negatif demi olduğunu anlamam lazım. Hayali bir sıfır noktası oluşturup o noktaya göre işlemleri yaparsam daha rahat olur diye düşündüm. Bu yüzden ve Trafomun sekonderi üçgen bağlı olduğu için ZeroCross algılama devresini yıldız bağladım.

Ben bi önceki mesajımda aynen sizin şuan anlatmış olduğunuz noktaları dile getirmeye çalıştım. Ben fazların sıfır geçiş noktalarını bulabiliyorum. Alfa yani tetikleme açımda 0-180 derece arası sabit bir değer. O halde dediğiniz mantığa göre benim her faz için bir lookup tablosu oluşturmam lazım. Bu tabloda alfa açısına göre tetiklenecek olan tristörler yer almalı.

Vermiş olduğunuz excel tablosunda 2. sayfadaki grafiği incelemeye çalışıyorum. Tablonun yukarısında vermiş olduğunuz grafik ile bağdaştıramadım. Anlamaya çalışıyorum.
 
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: yas - 28 Ocak 2023, 16:23:18
Alıntı yapılan: Mucit23 - 28 Ocak 2023, 12:00:03@yas..Öncelikle şunu diyeyim. Ben ZeroCross devresiyle yıldız noktası oluşturup sıfır geçişlerine baktığımda Hangi fazın pozitif de hangi fazın negatif alternans da olduğunu anlayabiliyorum. Bir şekilde fazların pozitif demi veya negatif demi olduğunu anlamam lazım. Hayali bir sıfır noktası oluşturup o noktaya göre işlemleri yaparsam daha rahat olur diye düşündüm. Bu yüzden ve Trafomun sekonderi üçgen bağlı olduğu için ZeroCross algılama devresini yıldız bağladım.

Ben bi önceki mesajımda aynen sizin şuan anlatmış olduğunuz noktaları dile getirmeye çalıştım. Ben fazların sıfır geçiş noktalarını bulabiliyorum. Alfa yani tetikleme açımda 0-180 derece arası sabit bir değer. O halde dediğiniz mantığa göre benim her faz için bir lookup tablosu oluşturmam lazım. Bu tabloda alfa açısına göre tetiklenecek olan tristörler yer almalı.

Vermiş olduğunuz excel tablosunda 2. sayfadaki grafiği incelemeye çalışıyorum. Tablonun yukarısında vermiş olduğunuz grafik ile bağdaştıramadım. Anlamaya çalışıyorum.


Tam anlaşılması için üzerine basarak bir daha belirtmek istiyorum. Tristörler fazlar arasında bağlılar. Yani tetiklenme zamanlamalarını tayin ederken pozitif ve negatif iletimi için ilgili Tristörlerin hangi fazlar arasında ve bu fazların polarizasyon yönlerini de bilerek tetikleme yapılmalı. Zero-Cross devreniz sanal bir yıldız noktasını referans aldığı için ürettiği geçiş anı aslında olması gerekenden kayık konumda. Çünkü yıldız yöntemde üretilen tetik esnasında ilgili fazların birbirlerine göre potansiyelleri sıfırdan farklı. Bu sebeple ofset verilmeli. Yıldız yöntemle de yapılamaz demiyorum fakat işi daha zorlaştırdığını düşünüyorum.
-Lookup tablosu 0-180 arası oluşturulursa 60°lik tetikleme durumundan dolayı 0-180 arası 3 tetikleme kombinasyonu gerçekleşmiş olur. Buda yarım dalga doğrultma olarak sonuç verir. Çünkü 180 derece 1 alternası tanımlar, 1 periyod için 360° ye ihtiyaç var. Bu sebeple Lookup tablosu 0-360 olmalı.
Tetiklenme kombinasyonları toplamda 6 adet olacaktır;
-TR1 ile TR5
-TR1 ile TR6
-TR2 ile TR4
-TR2 ile TR6
-TR3 ile TR4
-TR3 ile TR5
şeklinde.

Excel çalışmasındaki grafikleri değerlendirirken, Fazlar L1=Mavi, L2=Bordo, L3=Yeşil renkle ifade edildi. Aynı fazlara ait tristörlerde aynı renk ile ifade edildi.
L1 fazına bağlı Tristörler TR1 ve TR4 mavi,
L2 fazına bağlı Tristörler TR2 ve TR5 bordo,
L3 fazına bağlı Tristörler TR3 ve TR6 yeşil.

Bu fazlara ait tetikleme zamanlamaları ve fazların sinüs eğrilerini hem üst üste binmemesi hem de aynı grafikte çizmeyi beceremediğim için ayrı ayrı grafiklerde alt alta gelecek şekilde çizdim.
Sayfa2 deki İlk grafik L1,L2,L3 ün konumlarına ait.
İkinci grafik TR1,TR2,TR3 tristörlerinin tetiklenme konumlarına ait.
Üçüncü grafik TR4,TR5,TR6 tristörlerinin tetiklenme konumlarına ait.

Ayrıca Sayfa1 deki sinüs fonksiyonunun 30,90,150,210,270,330 derecelerini incelerseniz sarı işaretlidir ve tekbir satır olarak değil 10 satır olarak birbirini tekrar ettiğini fark etmişsinizdir. Böyle yapmamın iki sebebi var. Birincisi bu geçiş anlarında ilgili fazlar arası potansiyel sıfır olduğundan Tristörü anod ve katod potansiyelleri oluşmadan yapacağınız kısa süreli tetiklemeler tristörü iletime sokamaz. İkinci sebep bu grafiği bir adet veri ile çizdiğinizde grafik iğne palsi şeklinde görünüyor. Çizgi görünümün kare dalgaya benzemesi için 10 satır boyunca aynı veriyi tekrar ettim.

Benim tavsiyem, uygulamada geçiş algılanırken 6 adet optokuplör kullanılması yönünde. Elde edilecek 6 adet tetikleme ile aşağıdaki kombinasyonlar rahatça uygulanabilir.
-TR1 ile TR5 > 30° deki tetiklenme
-TR3 ile TR5 > 90° deki tetiklenme
-TR3 ile TR4 > 150° deki tetiklenme
-TR2 ile TR4 > 210° deki tetiklenme
-TR2 ile TR6 > 270° deki tetiklenme
-TR1 ile TR6 > 330° deki tetiklenme
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Mucit23 - 28 Ocak 2023, 16:50:45
@yas

Hızlıca şunu sorayım. 6 Adet Optocoupler ile geçişler nasıl algılanacak? Düşen kenar ayrı yükselen kenar ayrı olması için mi?  Şuan ki sistemde de 6 Adet Opto kullanıyorum.  6 Adet optocouplerin fazlar arasına nasıl bağlanacağını anlayamadım. Bunu basitçe çizmeniz mümkün mü?


Alıntı yapılan: yas - 28 Ocak 2023, 16:23:18Tam anlaşılması için üzerine basarak bir daha belirtmek istiyorum. Tristörler fazlar arasında bağlılar. Yani tetiklenme zamanlamalarını tayin ederken pozitif ve negatif iletimi için ilgili Tristörlerin hangi fazlar arasında ve bu fazların polarizasyon yönlerini de bilerek tetikleme yapılmalı. Zero-Cross devreniz sanal bir yıldız noktasını referans aldığı için ürettiği geçiş anı aslında olması gerekenden kayık konumda.

Benim en temelde yaşadığım sorun aslında buradan kaynaklı. Yanlış yeri referans aldığımdan işler karmaşıklaşıyor. Yoksa hangi tristörün hangi zamanda iletime girmesi gerektiğini anlıyorum. Fakat bunu bir alfa açısına göre otomatik olarak tetikleyecek mekanizmayı kurmakta sorun yaşıyorum.

En temelinde benim optolarla geçiş algılamam lazım. 6 Adet optoyla bunu işleri basitleştirecek şekilde nasıl yapacağım?
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: asma - 28 Ocak 2023, 19:33:39
Merhaba
Pek anlamadığım bir konu , sadece meraktan takip ediyorum.
Sesli düşünmek gibi , aklımdan geçen bir kaç soruyu sorabilirmiyim?

-Trafo sekonderi üçgen de olsa 3 sargının 6 ucu olmalı ve bağlantı değişirse yıldız olur. (olmaz mı)
Bu durumda sekonder voltajı kök3 kadar düşecek ve işe yaramaz hale mi gelecek. Yoksa öyle bağlanmaz mı.
-Üç faz kontrollü doğrultucularda 3 tristör ve 3 diyot görüyorum. Kontrolü daha kolay olduğu için olabilir.
Neden hepsini kontrol etmek istiyorsun , gerekli mi.
-Altı diyot ile tam dalga doğrultup filtre ederiz , elimizde DC olur. Kontrolü daha kolay olur.
Kayıp güç yani verim mi tercihin AC kontrolllü olmasına neden , o güçlerde malzeme tedarik sorunumu.

Kolay gelsin.

Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: yas - 28 Ocak 2023, 23:22:00
Alıntı yapılan: asma - 28 Ocak 2023, 19:33:39-Üç faz kontrollü doğrultucularda 3 tristör ve 3 diyot görüyorum. Kontrolü daha kolay olduğu için olabilir.
Neden hepsini kontrol
Galiba @Mucit23 hocam, her bir alternası eşit biçimde kıymak istiyor. Tam dalga doğrultma yapmak gibi bir hedefi yok anladığım kadarıyla.

Alıntı yapılan: Mucit23 - 28 Ocak 2023, 16:50:45Hızlıca şunu sorayım. 6 Adet Optocoupler ile geçişler nasıl algılanacak? Düşen kenar ayrı yükselen kenar ayrı olması için mi?
Evet tamamen bunun için.

'-------------------------------------------------------------------------------------------
@Mucit23 hocam aşağıya çizim dosyası olarak bir proteus dosyası bırakıyorum. Çizim içerisine bazı açıklamalarda bulundum. Uzun uzun buraya yazmak istemedim. Umarım proteus vardır. Aslında tam bir simülasyon dosyası hazırlamak istedim fakat tristör sürmek için kullanmaya çalıştığım MOC30xx elemanı simülasyonun hata vermesine sebep oldu. Bende onları simülasyona dahil etmedim. Belki sizin bilgisayarınızda çalışabilir isterseniz bir deneyin. Şemadaki "U7 Delay_12" isimli eleman sizin kontrol devrenizi temsil ediyor. Girişten aldığı tetiklemelere istediğiniz gecikmeyi uygulayarak tristörleri tetiklemeye yarıyor. Devredeki direnç vs.. elemanları sizin uygulamanıza göre uyarlamanız gerekecektir.

Çizim dosyası (https://dosya.co/b67q3s7sqqv5/TRYSTOR2.pdsprj.html)

(https://i.hizliresim.com/7rpipdn.png) (https://www.hizliresim.com/7rpipdn)

(https://i.hizliresim.com/jjps8nn.png) (https://www.hizliresim.com/jjps8nn)



Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Mucit23 - 29 Ocak 2023, 02:01:55
Alıntı yapılan: asma - 28 Ocak 2023, 19:33:39Merhaba
Pek anlamadığım bir konu , sadece meraktan takip ediyorum.
Sesli düşünmek gibi , aklımdan geçen bir kaç soruyu sorabilirmiyim?

-Trafo sekonderi üçgen de olsa 3 sargının 6 ucu olmalı ve bağlantı değişirse yıldız olur. (olmaz mı)
Bu durumda sekonder voltajı kök3 kadar düşecek ve işe yaramaz hale mi gelecek. Yoksa öyle bağlanmaz mı.
-Üç faz kontrollü doğrultucularda 3 tristör ve 3 diyot görüyorum. Kontrolü daha kolay olduğu için olabilir.
Neden hepsini kontrol etmek istiyorsun , gerekli mi.
-Altı diyot ile tam dalga doğrultup filtre ederiz , elimizde DC olur. Kontrolü daha kolay olur.
Kayıp güç yani verim mi tercihin AC kontrolllü olmasına neden , o güçlerde malzeme tedarik sorunumu.

Kolay gelsin.



Hocam evet trafonun çıkışı ayrı ayrı. Yani istersem eğer yıldız yapabilirim fakat bu durumda istediğim çıkış akımını alamam. Ve çıkış gerilimim düşecek.

Ek olarak aslında 3 fazlı kontrollü doğrultucuların genelinde 6 adet tristör kullanılıyor. Benim kullandığım modüllerin içinde iki adet tristör var yapı olarak 6 tristörlü kontrole çok daha uygun. Benim akım yüksek o yüzden modül tristör kullanmak zorunda kaldım.

@yas

Sıfır geçişte aslında zero cross devreni üçgen bağlayarak başta doğru bir yöntem izlemişim ama sonradan ne diye üçgen bağlantıdan vazgeçip yıldız bağlantıya kafa yordum bilmiyorum. Üçgen bağlantıda zaten aslında doğrudan tristörlerin polaritesini görebiliyorum. Burda sorun yok.

Şimdi @asma hocamın dediği gibi ben bazı uygulamalarda negatif kolda düz diyot kullanıldığını gördüm aslında oranın kontrollü olmasına gerek yok. Sadece pozitif alternanslarda belirli bir açı ile tetiklesem yine istediğimi yapıcam. Şuan tristör modül kullanıyorum ama gerekirse negatif koldaki tristörleri sürekli iletimde olacak şekilde tetikleyebilirim. Buda bir seçenek.

Anladığım kadarıyla basitçe şuan vermiş olduğunuz zero cross devresi ile

  L1-L2 fazı için zero cross pozitif potansiyel gösteriyorsa alfa kadar bekle T1'i ateşle

  L1-L2 fazı için zero cross negatif potansiyel gösteriyorsa alfa kadar bekle T4'ü ateşle

  L2-L3 fazı için zero cross pozitif potansiyel gösteriyorsa alfa kadar bekle T2'i ateşle

  L2-L3 fazı için zero cross negatif potansiyel gösteriyorsa alfa kadar bekle T5'i ateşle

  L1-L3 fazı için zero cross pozitif potansiyel gösteriyorsa alfa kadar bekle T3'i ateşle

  L1-L3 fazı için zero cross negatif potansiyel gösteriyorsa alfa kadar bekle T6'uı ateşle

Anladığım benim kabaca bu şekilde.

Benim amacım en basit şekilde kontrollü bir tam dalga doğrultucu yapmak.

Birçok nokta artık kafamda oturdu. Pazartesi günü uygulamaya geçeceğim. Simülasyon için teşekkür ederim şuan telefondan yazıyorum. Bilgisayar başına geçince kontrol edeceğim. Çok çok teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Mucit23 - 02 Şubat 2023, 14:47:25
@yas

Hocam bir şey daha sormak istiyorum.

İnfenion'un şu  (https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN2018-08_Triggering_ETTs-ApplicationNotes-v06_00-EN.pdf?fileId=5546d4626cb27db2016cdcf641272e4c) dökümanını referans alarak bir sürücü tasarlıyorum.

Döküman da Sayfa 28'de Aşağıdaki gibi bir tetikleme grafiği verilmiş.
(https://imgyukle.com/f/2023/02/02/JdmfBx.jpeg)

30 Derece tristörü tetiklemek için yaklaşık 500uS genişliğinde 10Khz Yaklaşık %30 puls genişliğinde pwm uygulamış.

Bu 500uS'lik Puls süresinin uzun olmasının bir zararı var mı? Mesela Tetiklemek istediğimiz açıdan itibaren tekrar sıfır geçişe kadar gate'e pwm uygulamanın sakıncası var mı?

Bazı kaynaklarda düşük yük akımının olduğu durumlarda tristörün iletimde kalması için Tetikleme anından Tristörün akım akması gereken süre boyunca tristöre gate akımı uygulanmalı diyor. Yani Tristör pozitif polarmadan nefatif polarmaya geçene kadar gate akımı uygula şeklinde diyebiliriz.

Bu iki yöntem arasında uygulamada ne gibi farklar var. Yük ne olursa olsun traitörün iletime geçmesini garantilemek için Gate'e iletim anından kesim anına kadar sürekli Gate akımı uygulamanın bir sakıncası var mı?

Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: yas - 02 Şubat 2023, 15:29:57
Yukarıdaki döküman ilginçmiş neden böyle bir teknik kullandıklarına bir anlam veremedim. Belki izolasyon trafosuyla sürüş tekniği için kullanılıyor olabilir. İzolasyonun karşı tarafını canlı tutmak (tetikte tutmak) için kullanılmış olabilir.

Alıntı yapılan: Mucit23 - 02 Şubat 2023, 14:47:25Bu 500uS'lik Puls süresinin uzun olmasının bir zararı var mı? Mesela Tetiklemek istediğimiz açıdan itibaren tekrar sıfır geçişe kadar gate'e pwm uygulamanın sakıncası var mı?

Bazı kaynaklarda düşük yük akımının olduğu durumlarda tristörün iletimde kalması için Tetikleme anından Tristörün akım akması gereken süre boyunca tristöre gate akımı uygulanmalı diyor. Yani Tristör pozitif polarmadan nefatif polarmaya geçene kadar gate akımı uygula şeklinde diyebiliriz.
Bu yöntemde her hangi bir sakınca yok.
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Mucit23 - 02 Şubat 2023, 16:02:24
Tetikleme işini iki ayrı puls ile yapıyor. Buna bende anlam veremedim. İlk etap da 500uS lik tek tetikleme darbeleriyle tetiklemeyi deneyeceğim. Puls Trafolu sürücüyü yapıyorum.
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: yas - 02 Şubat 2023, 16:27:07
Alıntı yapılan: Mucit23 - 02 Şubat 2023, 16:02:24Puls Trafolu sürücüyü yapıyorum.
O zaman optokuplörü tetiklerken direkt high-low yapmak yerine, bence puls trafonuza uygun bir frekansı anahtarlamak daha doğru bir yaklaşım olur.
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Mucit23 - 02 Şubat 2023, 16:32:11
Alıntı yapılan: yas - 02 Şubat 2023, 16:27:07O zaman optokuplörü tetiklerken direkt high-low yapmak yerine, bence puls trafonuza uygun bir frekansı anahtarlamak daha doğru bir yaklaşım olur.

Zaten bu şekilde olması gerekiyor abi. Uygun puls trafosu bulamadım bu yüzden U tipi nüveli hat filtresi kullanacağım. 2x6mH endüktansa sahip. Dediğiniz gibi frekans ve PWM puls genişliğini board üzerinde deneyerek bulacağım. Amacım RMS bir şekilde 100mA akım akıtabilmek Gate üzerinden.

Ben ilk başlarda tek bir puls darbesi ile Tristörün iletime geçebileceğini sanıyordum.  :-[

Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Mucit23 - 20 Şubat 2023, 17:23:52
Alıntı yapılan: yas - 28 Ocak 2023, 23:22:00Galiba @Mucit23 hocam, her bir alternası eşit biçimde kıymak istiyor. Tam dalga doğrultma yapmak gibi bir hedefi yok anladığım kadarıyla.
Evet tamamen bunun için.

'-------------------------------------------------------------------------------------------
@Mucit23 hocam aşağıya çizim dosyası olarak bir proteus dosyası bırakıyorum. Çizim içerisine bazı açıklamalarda bulundum. Uzun uzun buraya yazmak istemedim. Umarım proteus vardır. Aslında tam bir simülasyon dosyası hazırlamak istedim fakat tristör sürmek için kullanmaya çalıştığım MOC30xx elemanı simülasyonun hata vermesine sebep oldu. Bende onları simülasyona dahil etmedim. Belki sizin bilgisayarınızda çalışabilir isterseniz bir deneyin. Şemadaki "U7 Delay_12" isimli eleman sizin kontrol devrenizi temsil ediyor. Girişten aldığı tetiklemelere istediğiniz gecikmeyi uygulayarak tristörleri tetiklemeye yarıyor. Devredeki direnç vs.. elemanları sizin uygulamanıza göre uyarlamanız gerekecektir.

Çizim dosyası (https://dosya.co/b67q3s7sqqv5/TRYSTOR2.pdsprj.html)

(https://i.hizliresim.com/7rpipdn.png) (https://www.hizliresim.com/7rpipdn)

(https://i.hizliresim.com/jjps8nn.png) (https://www.hizliresim.com/jjps8nn)


@yas selamlar

Hocam bu vermiş olduğunuz tetikleme sıralamasında bir yanlışlık olabilir mi? Depremden dolayı malzeme tedarik sorunu yaşadığım için bir süredir çalışamıyordum bu proje üzerinde. Geçen bu süreçte Tristör sürme yapısını vs oturttum.
Şuanda Tristörleri bağımsız olarak puls transformatörü ile 20Khz %10 pwm darbeleri ile iletime sokabiliyorum. Gate akımını peak değerini 150mA'E sınırladım. Burada sorun yok dediğim gibi Tristörleri bağımsız olarak ateşleyebiliyorum. DC kaynak üzerinde denedim.

3 faz geçiş algılama yapısı sizin yapı ile aynı.
(https://i.hizliresim.com/qqbd9g1.png)
Sadece ayrı girişlerden algılamak yerine tek girişten algıladım. Düşen kenar yükselen kenar olmak üzere ayrı ayrı tespit ediyorum. Sorun yok bu kısım çalışıyor.

Fakat 3 Faz AC kaynakta tristörleri herhangi bir şekilde iletime sokamadım. Akım yollarını çizdiğimde sizin vermiş olduğunuz simülasyonla pek bağdaştıramadım. Bu kısmı kontrol etmeniz mümkün mü?

 



Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: yas - 20 Şubat 2023, 22:26:13
Alıntı yapılan: Mucit23 - 20 Şubat 2023, 17:23:52.... Depremden dolayı...
Tüm ülkemize geçmiş olsun. Bu konu hakkında başlık açmak istedim ama konuya siyaset bulaşır tartışmaya döner diye vazgeçtim.

Alıntı yapılan: Mucit23 - 20 Şubat 2023, 17:23:52Hocam bu vermiş olduğunuz tetikleme sıralamasında bir yanlışlık olabilir mi?
Faz dönüş yönü sıralamaya göre ters değilse yanlış olmaması lazım.

Alıntı yapılan: Mucit23 - 20 Şubat 2023, 17:23:52Geçen bu süreçte Tristör sürme yapısını vs oturttum.
Şuanda Tristörleri bağımsız olarak puls transformatörü ile 20Khz %10 pwm darbeleri ile iletime sokabiliyorum. Gate akımını peak değerini 150mA'E sınırladım. Burada sorun yok dediğim gibi Tristörleri bağımsız olarak ateşleyebiliyorum. DC kaynak üzerinde denedim.
DC kaynak yerine tek fazlı olarak (L1-L2 arasında) mesela L1 üzerinde tekbir tristör ile yarım dalga anahtarlama yapabildiniz mi? Yani gerilim değişken iken tetiklenen tristör tutunabiliyor mu? Tutunmak tabiri biraz piyasa ağzı oldu kusura bakma daha net bir kelime seçemedim. Yani L1-L2 arasındaki potansiyel kaç volta ulaştıktan sonra iletime geçebiliyor gibi bir şey demek istedim. Yani Tristör AC hat üzerindeyken tetiklenmeden önce anot ile katot arasında yeterli potansiyel oluşuyor mu?

Alıntı yapılan: Mucit23 - 20 Şubat 2023, 17:23:523 faz geçiş algılama yapısı sizin yapı ile aynı.
(https://i.hizliresim.com/qqbd9g1.png)
Sadece ayrı girişlerden algılamak yerine tek girişten algıladım. Düşen kenar yükselen kenar olmak üzere ayrı ayrı tespit ediyorum. Sorun yok bu kısım çalışıyor.

Ben bu bağlantıdan tam emin olamadım. Mesela L12_POS çıkışının anladığım kadarıyla H/L/Z olmak üzere 3 farklı konum alabiliyor. Fakat Z durumunu mcu (kullanıldığını varsayıyorum) girişi nasıl algılıyor. Eğer dijital giriş olarak takip ediyorsanız işler karışacaktır. Analog giriş olarak değerlendiriyorsanız ve mcu ya girmeden önce bias veriyorsanız olabilir.

Alıntı yapılan: Mucit23 - 20 Şubat 2023, 17:23:52Akım yollarını çizdiğimde sizin vermiş olduğunuz simülasyonla pek bağdaştıramadım. Bu kısmı kontrol etmeniz mümkün mü?
Daha öncede belirtiğim gibi Proteus simülasyonu hata verdiği için tam bir simülasyon yapamadım. Eğer aceleniz yoksa geniş bir zamanda simülasyonu tekrar gözden geçirebilirim.

Not1: Mutlaka dikkat etmişsinizdir ama yine de sorayım. Skop ile inceleme imkanınız varsa opto tetik palslerini ve ilgili fazların arasını aynı anda 2 farklı kanalda incelediğinizde (skop kanallarını tam izole varsayıyorum) pals tetik sinyali, alternası ortalamış oluyor mu?

Not2: Pals trafosunun primeri ile sekonderi arasında illaki faz farkı oluşacaktır teoride bunu da hesaplamak lazım. Fakat pals trafosu 20kHz ile sürüldüğü için dikkatte almanın bir mantığı yok diye düşünüyorum.
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Mucit23 - 21 Şubat 2023, 10:10:34
Hocam yarım dalgayı deneyemedim aslında ac kaynakta hiç iletime sokamadım. Yüküm uygun değildi. Yük olarak 48V 22w flamanlı ampül kullanıyorum. Kaynağım çıkışı üçgen bağlı transformatör. Faz faz arası 30V gerilim var.

Bu arada ilk etapta MCC200-18 ile deneme yapıyordum ama onlar baya pahalı bozarım diye korkup BT152 tristörler ile aynı full bridge yapısını kurdum. Onunla deniyorum. Burda sistemi oturttuktan sonra yüksek güçlü tristörleri deneyeceğim.

Zero cross devresi hocam sadece H ve L veriyor aslında şema eksik çünkü MCU girişleri ext int ile okunuyor girişler mcu içerisinde input pull up olarak ayarlı. Osiloskop ile veya lojik analizatör ile baktığımda girişteki kare dalga düzgün bir şekilde düşen kenar ve yükselen kenarda kesme oluşturuyor.

Elimde iki kanal osiloskop ve 8 kanal lojik analizatör var osiloskop ile Sıfır geçiş kanalı ile birlikte tristör tetikleme kanalını görüntülediğimde senkronize bir şekilde tetikleme yapılıyor kayma felan da yok.

Ofiste akım yollarını tekrar çizip buraya ekleyeceğim beraber konuşalım hocam üzerinde.

İlk etapda en azından yarım dalgayı yapmam lazım. Aslında kontrollü bir şekilde yarım dalga bile yapsam işimi görecek.
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Mucit23 - 21 Şubat 2023, 17:54:15
Ben yarım dalga doğrultucu için akım yollarını çizmeye çalıştım.
(https://i.hizliresim.com/2e3996h.JPG)

Orta grafikte Benim Sıfır geçiş devremin çıkış sinyali görünmekte. L12, L23 ve L31 fazlarının birbiri arasındaki potansiyel farka göre high veya low oluyor.

Yarım dalga doğrultucuda Sadece L1>L2, L2>L3 ve L3>L1 durumları değerlendiriliyor. Yukarıda vermiş olduğum resimde en altta akım yollarını çizdim.

Bu durumda;

L1>L2 olması durumunda T1-T4 Tristörleri iletimde olur.
L2>L3 olması durumunda T3-T6 Tristörleri iletimde olur.
L3>L1 olması durumunda T5-T2 Tristörleri iletimde olur.

Yarım dalga doğrultu için bu tristörleri uygun bir alfa açısıyla tetiklemek yeterli oluyor. Alfa açısı yarım dalga için 0-180 derece arası değişiyor.

Ben bu senaryo için tristörleri uygun şekilde tetikleyecek yapıyı denedim.

L1>L2 olduğu anda (yükselen kenar) alfa açısı kadar bekleyip aynı anda T1-T4 tristörlerini ateşliyorum.
L2>L3 olduğu anda (yükselen kenar) alfa açısı kadar bekleyip aynı anda T3-T6 tristörlerini ateşliyorum.
L3>L1 olduğu anda (yükselen kenar) alfa açısı kadar bekleyip aynı anda T5-T2 tristörlerini ateşliyorum.

Bu şekilde yarım dalga doğrultucuyu çalıştırdım. 0-%100 arası (0-180 derece) ayar yapabiliyorum. Çıkışta 48V 22W ampül var iken çıkış gerilimini görüntüledim.

(https://i.hizliresim.com/6zlq48z.jpg)

Bu şekilde yarım dalga kontrollü doğrultucuyu yaptım hocam. Aynı sistemi yüksek güçlü tristörler ile deneyeceğim.

Şimdi tam dalga doğrultucu için işler biraz daha karışıyor. Daha henüz oturtamadım çünkü diyotlar üzerindeki akımlar 180 derece değil daha düşük açılarla değişiyor. Bu kısmı anlayan var mı? Sanırım 3 Fazın kendi aralarındaki büyüklük küçüklük durumunu segment segment kontrol etmem gerekiyor. Çıkamadım işin içinden.
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: bulutay - 22 Şubat 2023, 20:43:56
Motor mu çalıştırıyosunuz
Başlık: Ynt: Sekonderi üçgen bağlı Transformatörde Zero Cross
Gönderen: Mucit23 - 22 Şubat 2023, 22:16:17
Yok hocam rezitif yük. İndüktif yükler için durum çok farklı olur sanırım. Akım sıfır geçişinde durmayacak. O zaman işler biraz karışıyor.

Yarım dalga doğrultucuyu yaptım ama tam dalgada tetikleme sırasını henüz çözemedim