Pic role kontaktör reset atma sorunu

Başlatan yunuss, 07 Şubat 2021, 21:39:43

yunuss

Merhabalar üç röle üzetinden kontaktör çektiren otomasyon projesi gerçekleştirdim.


Devre 20v çıkışlı led trafosu artı lm2596 modülü üzerinden 5v düşüp pice ulaşıyor. Devrede 20 tane farkı yerde beslemeye paralel 100nF kondansatör var. Başka kondansatör yok. Pic röleleri uln2004 üzerinden sürüyor

Devre kontaktötler bağlı değilken çok güzel çalışıyor. Fakat kontaktör bağladığımda  SADECE BIRAKIRKEN pic reset atıyor.

Bu sorunu nasıl çözerim

yunuss


OG

Bu konu çok konuşuldu
Röle kontaklarına anahtarladığı voltaja uygun değerlerde R-C yapıda SNUBBER bağlamalısın

başka sebepler de var ise (beslemene girişim gibi)
onları da kendine uygun yöntemlerle çözmelisin
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

power20

Pic mclr ucunu direnç kullanmadan beslemeye bağlamak çözebilir

yunuss

yorumlarınız için teşekkür ederim.

birde şöyle bir durum var. devreden bağımsız butolarla kontaktör çektirdiğimde yine devre sapıtıyor.

picin mrlc pinini input yaptım ve dirençle 5v a çektim. gine olmadı

Erol YILMAZ

Şema ve layout gizli degilse...
paylasirsan daha iyi yorum yapabiliriz.

ziyaretci

#6
Rölelerde ters diyot var mı?

@OG'nin dediğide tabiki.

Alıntı yapılan: OG - 15 Şubat 2021, 20:03:53Bu konu çok konuşuldu
Röle kontaklarına anahtarladığı voltaja uygun değerlerde R-C yapıda SNUBBER bağlamalısın

başka sebepler de var ise (beslemene girişim gibi)
onları da kendine uygun yöntemlerle çözmelisin


Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 15 Şubat 2021, 20:27:26Şema ve layout gizli degilse...
paylasirsan daha iyi yorum yapabiliriz.


https://www.picproje.org/index.php/topic,59955.msg463616.html#msg463616

forsa1975

iki gün önce röle çıkışına selenoid valf bağladığımda başıma gelen olay. Selenoid bobinine ters diyot. (PCB de çıkışa konulabilir.) Problemi çözldü.

yunuss

Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 15 Şubat 2021, 20:27:26Şema ve layout gizli degilse...
paylasirsan daha iyi yorum yapabiliriz.

ticari proje bu yüzden malesef paylaşamam

yunuss

röleleri uln2004a üzerinden sürüyorum. içerisinde diyot var diye harici diyot kullanmadım. fakat uln datasheet inde tire ile gösterilen bağlantıdaki diyotları eklemek gerekiyormu bilmiyorum.

fakat devredeki röleler çekili değilken, hatta pcbden sökülüyken bile, devreden bağımsız bir kontaktör çektirip bırakılınca pic reset atıyor.

elektrik panosunda 30 tane kantaktör var. hepsinden devre etkileniyor.

forumlardan edindiğim bilgi, kontaktör özellikle bırakırken etrafa bir elektromanyetik alan yayıyor. devrede bundan etkileniyor.

devreye alçak geçiren flitre eklemek çözüm olurmu.



Melih1802

Kontaktörler için snubber var denedin mi?

OG

nereden başlaman gerektiği anlatıldı

kontakt arkları açısından kontaktörü neyin çekip bıraktığının önemi yok
kontaklar açılınca iyi bir ark yapar
snubber ile bunu söndüreceksin


uln'deki diyot iyidir ancak, röle bobinine uzak uln'lerin diyotları yeterli olamayabilir
röle bobinlerine de mümkün olduğunca yakın diyot bağlanması faydalıdır

TİCARİ bir projede,
bütün bunları bilmeden işe başlamak ticari zarar,
belki de işe göre güvenlik sıkıntısı çıkarır.
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

Erol YILMAZ

PIC hangisi? 877  veya 452 degil dimi?

yunuss

Alıntı yapılan: Melih1802 - 15 Şubat 2021, 22:45:25Kontaktörler için snubber var denedin mi?

Kontaktörün bobin ucuna 0.33uF x2 tip kondansatör takınca sorun çözülüyor.

Fakat panoda 30 40 tane kontaktör var. Ve bunlar bu tonlarla idare ediliyor. Hepsine kondansatör takmak uğraştırıcı

Yani kontaktörkerin elektromanyetik alan yaymasını değil, devrenin bundan etkilenmemesini sağlanan gerekiyor

yunuss

Alıntı yapılan: OG - 15 Şubat 2021, 22:50:42nereden başlaman gerektiği anlatıldı

kontakt arkları açısından kontaktörü neyin çekip bıraktığının önemi yok
kontaklar açılınca iyi bir ark yapar
snubber ile bunu söndüreceksin


uln'deki diyot iyidir ancak, röle bobinine uzak uln'lerin diyotları yeterli olamayabilir
röle bobinlerine de mümkün olduğunca yakın diyot bağlanması faydalıdır

TİCARİ bir projede,
bütün bunları bilmeden işe başlamak ticari zarar,
belki de işe göre güvenlik sıkıntısı çıkarır.

Röleye paralel diyot ekleyeceğim.

Haklısınız devre bu halde iş güvenliğini tehlikeye atıyor. Elektromanyetik etkinin bu boyutta olabileceğini diğer arkadaşlarda tahmin etmedi