Bir hız sürücüsünün beslemesine konulmuş eprom.

Başlatan Mr.Thinking, 04 Nisan 2022, 16:44:16

Mr.Thinking

ZIEHL-ABEGG 3BF013 marka ve modelli bir vektör kontrol motor sürücü inverterin modüler beslemesine 24LC tipi eprom konulmuş ve bu epromdan ana karta bilgi gönderilmiş. Besleme patlaktı ve tamir edildi ama sürücü ekranında smps deki eprom la ilgili hata veriyor. Epromun içeriği elimde mevcut değil ama aynı sürücünün sağlamından elimde var.
Aldığım hata şu;
MOP:HW-SW Error:
A hard- or software error occured after switching on the inverter. After
60s the inverter chabges to "Wait-Switch off"
Remedy:Check the connectors between the Control Unit and Modul Print
check the fuse on the Switching Power Print
no Modul Print existing
check EEprom on the Modul Print

Bu eprom buraya neden konulur?
ego=1/Knowledge

sinus

Parametreleri, konfigrasyonları vs  tutmak için olabilir.

Epsilon

Bu cihazda "Print Modülü " varmı .Ondaki EPROMU kontrol edin  diyor da olabilir


Epsilon

#4
Hata mesajında yarım yamalak ingilize ile :
60 saniye sonra ekranda "Wait Switch Off" yazacakmış
Control birimi ile Print Module arasındaki bağlantıları besleme katındaki sigortaları kontrol edin.Print modulü yok algılanmış olabilir
Print Modüldeki EEPROMU kontrol edin diyor



Mr.Thinking

#5
Burada ne demek istiyor?
Identification of the individual assemblies in the frequency inverter. The identification of the assembly  is generally downloaded directly from its EEPROM.  Manual input of the identification defaults is only necessary in case of malfunctions and replacements.  To do so, enter the stored version number for the corresponding assembly.  If the number of the stored version numbers is exceeded, a 0 = automatic identification is entered.
 Çeviri:Frekans invertöründeki münferit yapı gruplarının tanımlanması. Montajın kimliği genellikle doğrudan EEPROM'undan indirilir. Tanımlama varsayılanlarının manuel olarak girilmesi, yalnızca arızalar ve değiştirmeler durumunda gereklidir. Bunu yapmak için ilgili derlemenin saklanan sürüm numarasını girin. Depolanan sürüm numaralarının sayısı aşılırsa, 0 = otomatik tanımlama girilir.
Birde bu var;
Each board which implemented to the inverter will be indicated (see also "HW Ident." menu):  x: identification of the board by reading out the EEPROM  m: identification by manual default in the menu "HW-Ident."
Sürücüye uygulanan her bir kart gösterilecektir (ayrıca "HW Ident" menüsüne bakınız): x: EEPROM'u okuyarak kartın tanımlanması m: "HW-Ident" menüsünde manuel varsayılan tanımlama.
ego=1/Knowledge

Epsilon

#6
İkinci eklediğiniz ingilizce metnin tam görüntüsü aşağıdaki resim
Örneğin:
Line2...Ekranda 2.satırdaki açıklamanın ne anlama geldiğini söylüyor
2.satırdaki
Ident.No:01234567
nin anlamı cihazda hangi modüllerin bulunduğunu gösteriyor (Sağdaki Numaralar Modüllerin adı ve 0-7 arasındaki rakamlar

Burada özellikle .3. satırda :
Cihazın ID bilgileri burada gösterilir diyor
Ayrıca HW IDENT için Menüyüde inceleyin diyor(HW bilgisi dediği cihazın numarası gibi bir bilgi)

Cihazda ID diye geçen pekçok tanımlamalar var Fakat bunlar fabrika ayarı olarak 0 alınmış.
Cihaz kendi içinde "Bende Takılı olan modüllerin ID(tanımlama bilgileri) bunlar diyor.

Yani cihaz tamir ve yenilemelerde ID numaralarını gilmesine izin veriyor  Ama bunuda muhtemelen bir şifre ile yetkili olarak yapılıyordur.



Mr.Thinking

Alıntı yapılan: Epsilon - 04 Nisan 2022, 19:21:09İkinci eklediğiniz ingilizce metnin tam görüntüsü aşağıdaki resim
Örneğin:
Line2...Ekranda 2.satırdaki açıklamanın ne anlama geldiğini söylüyor
2.satırdaki
Ident.No:01234567
nin anlamı cihazda hangi modüllerin bulunduğunu gösteriyor (Sağdaki Numaralar Modüllerin adı ve 0-7 arasındaki rakamlar

Burada özellikle .3. satırda :
Cihazın ID bilgileri burada gösterilir diyor
Ayrıca HW IDENT için Menüyüde inceleyin diyor(HW bilgisi dediği cihazın numarası gibi bir bilgi)

Cihazda ID diye geçen pekçok tanımlamalar var Fakat bunlar fabrika ayarı olarak 0 alınmış.
Cihaz kendi içinde "Bende Takılı olan modüllerin ID(tanımlama bilgileri) bunlar diyor.

Yani cihaz tamir ve yenilemelerde ID numaralarını gilmesine izin veriyor  Ama bunuda muhtemelen bir şifre ile yetkili olarak yapılıyordur.



beslemeyi yerinden çıkarıp tamir ettikten sonra HW SW hatası aldım. Yani şimdi bu menüden bunu duzeltebiliyormuyum. Bu beslemedeki epromdan mi bahsediyor. Power print nedir birde ondan bahsediliyor
ego=1/Knowledge

Epsilon

#8
Düzeltebilirsiniz ama büyük bir ihtimalle sistemde değişiklik ve güncelleme yapmak için  yetkili bir şifre ile girmek gerekiyordur.
ERROR 905 için Print modülününün EEPROMUnu kontrol edin diyor
@Mr.Thinking
Bu arada pekçok şifre fabrika ayarı olarak 0 (sıfır) Yani şifre istenne yerlerde sıfırı deneyin

Epsilon

@Mr.Thinking
Bence firmasından yardım alın dev gibi firmaymış.Her türlü yardımcı olurlar

power20

Dev firmaların yardımı maliyet açısından dev olur

Mr.Thinking

#11
Yarın iletişim kurmayı deneyeceğim.
ego=1/Knowledge

Epsilon

Alıntı yapılan: Kılıç - 04 Nisan 2022, 21:05:45Dev firmaların yardımı maliyet açısından dev olur
Bir motor driver için Almanyadan adam göndermezler.Muhtemelen Türkiyeden bir kişi arayacak .Menüde yardımcı olacak ve cihaz güncellenecektir.

Mr.Thinking

#13
Türkiye'deki lerle konuştum birşey çıkmadı. Arızalı olduğunu söylediler sadece.
Türkiye'de bu cihazın olduğu her asansör başka marka inverterle değiştirilmiş. Türkiye desteği yok yani
ego=1/Knowledge

Epsilon

Firmaların ülkelere destekleri farklı seviyelerde olur.
Beni Türkiyede distiribütörü olmayan firmaların Türk teknik destek elemanları çok aramıştır.Adam arar konuyu çözer.

Cihazda bu kadar sorun varsa zaten çok fazla ısrar da etmemek lazım