Rejeneratif frenleme hakkında

Başlatan Furch, 15 Mayıs 2022, 21:19:17

Furch

#15
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 16 Mayıs 2022, 00:03:37Dc enjeksiyon yeterli gelmiyor mu ?
Surucu üzerinden dc enjeksiyonu aktif edip , bunun süresi,  akımı,  gerilimi gibi ayarları yapabilirsiniz. Kullandığınız sürücüye bağlı olarak bu değişebilir.
Herhangi bir direnç de kullanmiyorsunuz.

Siemens lerde tutma akımı da vardı. Yani motor ne ileri ne geri milim oynamıyor. Schneider da dc enjeksiyon var ancak tutma akımını ya ben görmedim yada yok. Delta gibi sürücüler ile zaten çalışmam.

O yeterli oluyor fakat biz bunu yarışmada aktif olarak kullanabildiğimizi göstermek istiyoruz :)

16 Mayıs 2022, 01:32:46
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 15 Mayıs 2022, 22:46:15Cihazınızın marka modeli nedir? Bazı cihazlarda B1 ve B2 uçları vardır. O uçlara katalokta belirtilen değerde devasa bir direnç takılır. Yine cihazın kataloğunda ayrılması gereken birde jumper oldugu yazabilir.
Hiç direnç kullanmadan duruş süresini artirmaniz da işe yarayabilir. Zaten rejerenatif dönüş çok fazla ise cihaz ower voltaje hatası verecektir. Bu hatayı aliyor musunuz?

keb72451x modelini kullanıyoruz hocam. Yok şuana kadar dediğiniz hatayı almadık.

Mr.Thinking

Alıntı yapılan: Yuunus - 16 Mayıs 2022, 01:19:02sevinecek yasi coktan gectik, niye boyle alingansin, ingilizcem pek yok sende gonderiyi begenince heralde anlamisindir, izah edersin dedik, daha kisa bir sure once surucu semalari incelerken geldigin seviye gercekten takdire sayan, yolun acik olsun, yazmayiz istemiyorsan bundan sonra :( .
Kusura bakma Yunusum. Çok fazla saldırıya uğrayınca insan her şeyde siper alıyor. Özür dilerim. 
ego=1/Knowledge