WİNCC

Başlatan yussuf, 06 Haziran 2006, 00:30:07

yussuf

Merhaba,
İş yerimizde Siemens'in kurdugu bina yönetim sistemi var.Fakat 1 haftadir yedek şalterlerden 1 tanesinden sürekli 5sn bir devre dışı alarmı geliyor.PLC panosunda S7-300 ve S7-200 ler üzerinde alarm görülmüyor.
Acaba Programdan kaynaklana bir arıza var.
Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

Kolay gelsin.

enisaygoren

İlk önce elinde wincc nin ve s7 300 ün programları varmı?
var ise Wincc programında alarmların yazıldığı yerden senin bahsettin alarmın hangi adrese bağlandığına bak. Yani  örnek olarak veriyorum. m2.5 veya db100.dbx2.5 gibi. Bu adresi bul ve sonra plc programında bu adresi aktif eden şartlara bak.

yussuf

Teşekkür ederim cevabın için.Programda sorun yokmuş.
Şu an için hallettim sayılır salter ucunu plc panosundan çıkardım,alarm gelmiyor .

Kolay gelsin.

influx

Alıntı yapılan: yussuf - 10 Temmuz 2006, 12:03:13
Teşekkür ederim cevabın için.Programda sorun yokmuş.
Şu an için hallettim sayılır salter ucunu plc panosundan çıkardım,alarm gelmiyor .

Kolay gelsin.

Çözüm müthiş :))