selam arkadaşlar, 1200 amper ve 12 volt dc ile çalışan, kaplama yapmak için kullanacağımız bir redresörümüz var. redresörümüzün amper ve voltunu ayarlabiliyoruz , maksimum güçte acaba ne kadar kw lık bir güç tüketimi olur. yardımcı olan arkadaşlara şididen teşekürler..

aYe

P=Güç
I=Akım
V=Voltaj

P=I*V
Pmax=Imax*Vmax

Soru: Imax=1200 ve Vmax=12 iken Pmax nedir?

Çözümü: Pmax=1200*12=14400W=14.4KW
Dünyada iki şey sonsuzdur. İnsanın aptallığı ve evren. Ancak ikincisinden o kadar emin değilim... (Einstein)

mrt2525

cevabın için teşekür ediyorum. redresörün girişi 3 faz olduğu için acaba 3 fazda çektiği gücte aynımı olur

OG

Giriş Gücü= Çıkış Gücü + Kayıplar = 14.4KW + Kayıplar
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

ise

3 faz olması sadece dc de geçiş zamanı sıklaştığı için  kondansatör değerini düşürür.
sürücü tipi nasıldır ?   tristör , igbt  ?
bunlarında vereceği kayıplar olacaktır.

roleci

Alıntı yapılan: "mrt2525"cevabın için teşekür ediyorum. redresörün girişi 3 faz olduğu için acaba 3 fazda çektiği gücte aynımı olur

3 fazın toplamı 14,4KVA olur.Bu durumda her bir fazın gücü bu değeri 3'e bölmekle elde edilir.