Birincisi PLC girişine röle bağlanabiliyor mu? Bağlanabiliyorsa bounce süresi nasıl dikkate alınıyor? (Örneğin mc14490 gibi bir shift registerden mi geçiriliyor?)

Gördüğüm bir şemada Stop Watchdog denilen bir cihaz PLC ye bağlanmış. Bu harici watchdog görevi mi görüyor? Öyleyse PLC de bu cihaz için yazılımsal bir ayar mevcut mu (clear wd gibi)?
Bu günden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya. (13 Mayıs 1277) Karamanoğlu Mehmet Bey

idemirdoven

tabiiki röle bağlanabilir. yalnız dikkat etmen gereken bazı plc'lerde giriş ucuna vereceğin kontak gerilimi ile plc'nin aynı faz olması isteniyor.

2. sorunda ise, önüne bağlanan cihaz için plc'nni herhangi bir çıkışından sinyal üretebilirsin.

bilmiyorum sorularını doğru anladım mı? iyi çalışmalar.

Ziya

Hocam cevabını görmemiştim, tesadüfen bu gün gördüm.

İkinci soruya cevabın mantıklı geldi. Teşekkürler.

Birinci soru için verdiğin cevabı (ben e daha sonra öğrenmiştim) başka yerde de okudum. Neden aynı fazda olması gerektiğini düşündüm ama mantıklı bir açıklama bulamadım. Sonuçta 24V DC her fazda 24 V oluyorsa ve röle kontağı ile plc'ye geliyorsa ve plc giriş modülü de optocoupler varsa bu kısıtlama neden olabilir?