Toprak hattı ölçümü?

Başlatan Maxim, 24 Haziran 2011, 10:14:10

drmp

toprak ile nötr arasında 90v görmek biraz muammalı geliyor  hatta muhtemelen ya bir notr toprak karışması yada bağlentı yapılan eklerde bir gevşeklik söz konusu olma bu esnada faz ölçümleriniz dede değşiklik olmalı 

standartları buldum
    İşletme topraklaması RB < 2 ohm
    Koruma topraklaması RA Koruma düzeneğine bağlı olarak
    Dengelenmiş şebekelerde RA < 2 ohm
    Trafo merkezlerinde, direklerde RA < 4 ohm
    A.G. Ve Y.G. Bağlama tesisleri birleştirildiğinde RA < 1 ohm
    Parafudr topraklama direnci RA < 5 ohm

Andromeda

Alıntı yapılan: drmp - 22 Eylül 2011, 09:11:49


standartları buldum
    İşletme topraklaması RB < 2 ohm
    ....................

Kaynak...?
" Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır, yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar." ..." Tanrı'dan mesaj gelmiyor, biz Tanrı'ya mesaj gönderiyoruz"

Klein

Alıntı yapılan: biger - 21 Eylül 2011, 22:29:42
Toprağı böyle ölçmek ile baştan yanlışa yanılgıya düşüyor sayabiliriz.
Düşünün Kaçak Akın Röleniz devre dışı bırakılmış (KAK) ve Dairenize-işyerinize-hernerenizeyse  Nötr ve Toprak Şönt lenmiş  sizce sonuç ne çıkar !!!

Toprak hattının ve Nötr hattının birleştirilmesi , sanayide oldukça yaygın kullanılan bir sistem. Bu sistem; TSE 3994 standardında    TN şebeke olarak adlandırılır ve en yaygın şebeke sistemidir.
Nötr hattı kopmadığı sürece pek bir sorun çıkarmaz. Ancak nötre hattı koparsa ve toprak hattı da hiç yoksa , o zaman sorun olabilir. 

http://www.astroit.com/index.php/dokumanlar/37-alcakgerilimhastaneuygulama/51-sebekeler

ozgurelkt

Alıntı yapılan: z - 24 Haziran 2011, 14:26:23

Yan binada bulunan komşunuz sizinle aynı toprak hattını kullanmasa bile, cihazlarındaki bir elektrik arızası nedeniyle faz toprağa dokunduğunda mili saniyeler içinde o besleme hattına ait sigorta atar. Buraya kadar her şey normal. Fakat sigorta atıncayaya kadar geçen bu kısa sürede (bu göreli bir kısa süre) sizin de toprak nötür voltajınız aniden zıplar. Bu voltaj seviyesi ve süresi, elektronik cihazları tahrip etmek için fazlasıyla yeterli.






Bunun sebebini biraz daha açabilirmisiniz.