Yüksek Voltaj Ölçümü

Başlatan TA7R, 15 Aralık 2013, 20:21:32

TA7R

Yüksek voltaj ( 3000 volt dc /ac ) ölçmem gerektiğinde epeyce sıkıntı yaşadım , Pic projedeki arkadaşların tavsiyesi üzerine gerilim bölücü yaptım ama  gerilim bölücü ile kararlı ölçümler yapamadım . En son yurt dışından yüksek voltaj probu getirterek sorunu çözdüm ama olayın ne kadar da basit olduğunu ve boş yere nasıl uğraştığımı düşünmeden edemedim.  Yüksek voltaj ölçümü için  10M ohm iç dirence sahip bir dijital ölçü aleti kullandığımızda yapmamız gereken iş çok basit.
Bir adet 50 M ohm. yüzde 1 tölerans 5w ,dirençle bir adet 40 M ohm %1 t.  5w direnci seri bağlayıp  ölçü aletinin + probu ile  yüksek voltaj arasına bağlıyoruz .
Dc de + - % 1 , AC de + - %5 hata payı ile ölçümü yapıyoruz . Voltajımız ölçü aletinde okuduğumuz değerin 10 katı .
Not : Güvenlik önlemleri ve elemanların izalasyonlarını önemseyin !

ylmz

Biz bu tip trafolar yapıyoruz malum çıkış 4000-7000 volt oluyor zaman geliyor gerilim bölücü ile yapıyorum başka çaresi ne olabilir diye soracak olursan trafo olabilir trafo çıkışına başka bir trafo ile yapabilirsin.
Regülatör Dns Trafo | Regülatör | Redresör | Ups