TRAFO GÜCÜ

Başlatan ahmetbudak, 26 Ekim 2014, 14:36:52

ahmetbudak

Arkadaşlar herkese iyi çalışmalar elimde üstünde etiketi bulunmayan
nüve sacları "E"tipinde olan 2x36v çıkışlı boyutları  en:65mm   derinlik:30mm yükseklik 50mm olan bir trafo var
bu boyuttaki bir trfonun gücü ne olabilir yani 36v çıkış veren bir gözünden max kaç amper akım alabilirim .Boyuta göre güç hesabı veren bir şablon varmıdır.
cevaplar için şimdiden teşekkürler.

Kabil ATICI

tel çaplarına bak..
ambar7

r32mp

Yük bağlayıp test edebilirsin. Şöyle ortalama bir hesabı var

Nüvenin tel sarılan kısmının alanını hesapla, Bu hesaba koy:

güç(W)=(nüve cm2)/1,21

Örnek olarak:

W = (4 cm2)/1,21 = 13 w Ortalam gücü verir.

En sağlamı yük testi olur. Belki nüvenin saçları kalitelidir.

Şu kısmını ölçeceksin:



Kırmızı işaretli alan.

Daha fazlası için:

http://www.tamsat.org.tr/tr/bilinmeyen-bir-guc-transformatorunun-degerlerini-bulmak/
Biz bizimle bizdeydik, biz bizimle bize geldik, biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar?