0-10 V. gerilimi 4-20mA dönüştürme

Başlatan yavuzak, 16 Ekim 2015, 14:38:54

yavuzak

Merhaba Arkadaşlar,

Elimde 4-20mA ile kontrol edilen oransal tip Vana mevcut. Fakat PLC modülüm 0-10V çıkış veriyor. Bu vanayı nasıl kontrol edebilirim.

Şimdiden teşekkürler,
İyi günler.

Murat Mert

en kabaca 250 ohm yapacak, yarım watt direnci 0-10 volta seri bağlaman.
mert07

Salih

Analog çıkış 20 mA veremeyebilir. Kataloğuna bakmak lazım.
Büyük ihtimal ya hazır dönüştürücü alacaksın ya da kendin op-amp'lı devre yapacaksın.

yavuzak

Yarım Watt'lık direnci seri bağlayınca 0-20mA elde ediyoruz.. Elimdeki vana kontrolüde 4-20mA, feedback biçimide 4-20mA. yani ben kontrol için 0-10Voltu 4-20Mampere dönüştürmem lazım. Feedback içinse 4-20mAmperi, 0-10Volta dönüştürmem gerek..