Pic 12v giriş

Başlatan Muyat, 04 Kasım 2010, 21:14:51

X-Fi

aslında gürültü dediğimiz şeyinde kolay bir hesabı var 100k ile polarma yapılmış seri 12V devresinden 80uA akar hattın uzunluğu bu akımı azaltır. Hatta yakın yüksek akım yolları trafo gibi manyetik alan oluşturan durumlar varsa bunlar hesaplanıp değer küçük tutulur. 80uA az bir akım sayılmaz baskı devre sistemlerde 100k ile input yapılabilir herşey hesabına uygun olduktan sonra.
http://www.coskunergan.dev/    (Yürümekle varılmaz, lakin varanlar yürüyenlerdir.)

Klein

Benim için 100K oldukça yüksek bir değer. Girişin 24V olduğunu varsayarsak , pullup veya pulldown için 30K civarı bir değer kullanabiliriz. bu da yaklaşık 180 mikroamperlik bir akımla giriş verebiliriz demek. Bu değer atölye ortamında çok sorun olmayabilir. Ama sanayide çok ciddi sorunlara neden olabilir.   4K7 gibi pullup olan, üstüne üstlük TV diyotlarla korunan bir girişin dahi tetiklendiğini gördüm. Bazen optik izoleli girişlerin dahi gürültüden etkilenip tetiklendiğine şahitim. Hele ki interrupt girişlerinde kullanılıyorsa , hepten korkutucu.
Ben olsam yapmazdım. En azından sanayide kullanılacak bir ürün ise yapmazdım.