RS485 Hazır hatta bağlanma

Başlatan dumansiz, 07 Kasım 2012, 16:47:28

dumansiz

Merhaba;
Birden fazla ünitenin kendi arasında haberleştiği, hazırdaki bir RS-485 hattına biz de bağlanmak istesek,
kendi "RS485 interface" imizin A ve B çıkışlarını dirençle Pull-up ve pull-down yapmamıza gerek var mı?

OG

FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

dumansiz

Interface i hatta bağlamadan önce, boşta, sinyal seviyelerini test ettim.
Interface i gönderme durumundan dinleme durumuna aldığımda A çıkışı, '1' seviyesinden '0' seviyesine iniyor. B çıkışının ise; dinleme durumunda sinyal seviyesi değişmiyor.
Bu normal mi?

Klein

O anda tüm düğümler dinlemedeyse,  hatta bayaslama yapılmamışsa dediğiniz normal.
Bayaslama yapılmış (5Volta) ve sonlandırma da doğru yapılmışsa, GND'ye göre A ucunda yaklaşık 2.6V B ucunda yaklaşık 2.4V görmeniz gerekirdi.

dumansiz

Hatta bağlamadan ölçtüm. Başka düğüm yok bu nedenle.
Çıkışları dirençle toprağa ve 5V a da götürmedim.
Bu haliyle dinleme halindeyken A çıkışının '0' a inmesi normal diyorsunuz.

Klein

Aslında 0'a inmiyor. Yüksek empedanslı giriş oluyor. Doğal olarak ölçü aleti veya skop, 0 gösteriyor.