Twido PLC

Başlatan rck8942, 18 Nisan 2013, 17:19:39

cetinkaya

Merhaba arkadaslar Schneider Electricin PLC si twido ile ilgilenen oldumu hic ?

Bir kac sorum olucak.

Okan AKÇA

daha once ornek kodlarınla bir kaç bir şeyler yapmıstık daha sonra fiyatından dolayı vazgectik.

fractal

Restantum cogniscutur Quantum deligutur

cetinkaya

#3
PLC de %MD ler double wordler nasil kullanilir ?

%MW0, %MW1: %Mw2, %MW3: %MW4,..............
              !------------------! !-------------------!   
yok       "      %MD1    ",     "      %MD2    "

oluyor.

Bir tane %MD80 nim olsun. Bunu Sayac olarak kullanicam. Saniyede TETIK ->%MD80:=%MD80+%Mw1 dedigim zaman olmuyor hata veriyor. %MD ile %MW yi beraber kullanamiyorum.Kullanmam icin nasil yapmam gerekiyor ?

Birde Sum_arr diye bir komut var ne ise yariyor ?



Birde PC  Masterdan Modbus üzerinden Twidodaki cikislari nasil kontrol edebilirim ?.

cetinkaya

Kücük sayiyi büyüge bölmek icin nasil yapiyorsunuz. Bir tane word degiskenim var %MW50 = 1000 diyelim
bunu %mw50/3600 dedigim zaman=0 veriyor.  Nasil olarak hesaplamam gerekiyor ?

influx

Twido kullanmadım ama Word değerle Dword değeri aynı işlemde kullanamassın, birine dönüştürmen lazım ya ikiside DW olacak yada W olacak.
Gelelim bölme işleminin sonucuna 1000/3600=0,278 dir yani floating point, Word işlem yaptığın için sıfıra yuvarladı bu işlemin sonucuna ulaşmak mw50 değilde md50(floating point) kullanmalısın.