Rs485 modül hakkında

Başlatan görkem, 29 Ekim 2017, 14:49:52

görkem

Merhaba arkadaşlar,


Max485 modüllerinden kullanıyorum bu modüllerden 3 adet kullanmaya kalktığımda  bir tanesinin sonlandırma direncini sökmem gereklimi ? Nasıl kullanmalıyım.

İyi Çalışmalar.



sezgin05

Sadece en sondakine takılı olması yeter. Hatta mesafeniz yakınsa 5-6 m gibi sonlandırma direnci hiçbirinde olmadan da 9600 baudda çalışır

görkem

Yaklaşık 15 metre kablo mesafesi olucak, fakat 10 adet e çıkabilir slave cihazlar. Arada kalan modüllerin sonlandırma dirençlerini sökmek yeterli olur o zaman çalışması için

sezgin05

Evet hat başı ve sonunda olması yeter. Fakat verdiğim linkteki sihirbaz ile direnç hesabı yaparsanız verimli olacaktır.
http://www.alciro.org/tools/RS-485/RS485-resistor-termination-calculator.jsp

vardal57

Modül tedariğini nerden yapıyorsun hocam ?

görkem


sezgin05


konusan

RS485 kullanırken bazı devrelerde hat sonu  direnci yerine kondansatör koyuyorlar ve sistem gene aynı çalışıyor.  Hat sonu direnci için bir büyüğüme sorduğumda  sadece uzunluk için geçerli illa kullanılmasına gerek yok demişti. Bu konudaki görüşleriniz nedir ustalarım

OG

Kondansatör kullanılmaz, küllen yanlış.

Direnç kullanılma sebebi, transmisyon hatları yapısı sebebi ile, açık hatlarda yansımalar oluşur, bu da datanın bozulması demek, yani doğru okunmasına engel.

https://www.google.com.tr/search?q=transmisyon+hatları